原帖由 lilei1984112 于 2008-8-22 19:50:00 发表 我们用四极法测的是视在电阻率,请问如何反演土壤分层结构,分层后如何确定真实的电阻率,这一点我一直搞不明白,求助.谢谢了.
原帖由 又见星空 于 2008-8-25 11:47:00 发表 在研究原子弹!!! 土壤结构用钻孔取样来研究算了,我就不相信你用个四极法你能知道下面是白云质灰岩还是风化岩?再说了就算全是风化岩,其土壤电阻率也不是一样的啊。
原帖由 大胡子 于 2009-2-10 16:54:00 发表 ljry8044 测井俺可是内行,三十多年前俺就跟着测井车大江南北的跑了 油田、煤田、含水层、、、都能测量得一清二楚,整体电阻率的分层状况情况只是其中很小的一部分。
原帖由 通天雷神 于 2009-2-10 13:29:00 发表 [quote] 原帖由 lilei1984112 于 2008-8-22 19:50:00 发表 我们用四极法测的是视在电阻率,请问如何反演土壤分层结构,分层后如何确定真实的电阻率,这一点我一直搞不明白,求助.谢谢了.
原帖由 通天雷神 于 2009-2-11 9:34:00 发表 [quote] 原帖由 大胡子 于 2009-2-10 16:54:00 发表 ljry8044 测井俺可是内行,三十多年前俺就跟着测井车大江南北的跑了 油田、煤田、含水层、、、都能测量得一清二楚,整体电阻率的分层状况情况只是其中很小的一部分。
原帖由 大胡子 于 2009-2-11 0:39:00 发表 [quote] 原帖由 又见星空 于 2008-8-25 11:47:00 发表 在研究原子弹!!! 土壤结构用钻孔取样来研究算了,我就不相信你用个四极法你能知道下面是白云质灰岩还是风化岩?再说了就算全是风化岩,其土壤电阻率也不是一样的啊。
原帖由 通天雷神 于 2009-2-11 9:34:00 发表 其方法虽易操作,但是有致命要害。如:假如底下有一层高阻土壤的话,例如石炭纪的,那么,它的下层有没有低阻土壤区域根本测不出来。
原帖由 通天雷神 于 2009-2-11 9:34:00 发表 [如:假如底下有一层高阻土壤的话,例如石炭纪的,那么,它的下层有没有低阻土壤区域根本测不出来。
原帖由 ljry8044 于 2009-2-12 1:05:00 发表 呵呵,你老人家真有眼光,不过,你没必要再讲了,人家已经懂了。 我昨天与大胡子讨论问题时认识了这位兄弟,他现在在读研,已经能自己编软件反演土壤分层结构了,技术水平已经小有成就了。 可不像你哪个徒弟,一无所成,却一点不担心给师傅丢脸,还抬着师傅的名去唬弄打压其他人,甚至还借着师傅…… 以后教徒弟可要当心了
原帖由 大胡子 于 2009-2-12 13:17:00 发表 通天只有在他不喝酒的时候的话才能听,但雷神什么时候不喝呢? 你搞这么多的例子只能证明一点:如果整台小钻来多钻几口井好好测测,而不是听设计院瞎算,也不用这么麻烦的.
原帖由 ljry8044 于 2009-2-12 1:05:00 发表 呵呵,你老人家真有眼光,不过,你没必要再讲了,人家已经懂了。 我昨天与大胡子讨论问题时认识了这位兄弟,他现在在读研,已经能自己编软件反演土壤分层结构了,技术水平已经小有成就了。
原帖由 通天雷神 于 2009-2-12 14:52:00 发表 [quote] 原帖由 大胡子 于 2009-2-12 13:17:00 发表 通天只有在他不喝酒的时候的话才能听,但雷神什么时候不喝呢? 你搞这么多的例子只能证明一点:如果整台小钻来多钻几口井好好测测,而不是听设计院瞎算,也不用这么麻烦的.
原帖由 大胡子 于 2009-2-12 13:17:00 发表 你搞这么多的例子只能证明一点:如果整台小钻来多钻几口井好好测测,而不是听设计院瞎算,也不用这么麻烦的.
原帖由 通天雷神 于 2009-2-12 15:16:00 发表 目前算是接地这个行业的黄金时代。老一代的还没老糊涂。中间新生的一代如何金良、文习山等等学术上都已经很强。应用上,在建项目很多,有无数机会可以去验证所学。正是年轻人积累经验,学习理论最好的时候。有东西学,有人可请教,有机会去历练。多好的时候。百年难遇啊。
原帖由 ljry8044 于 2009-2-13 12:08:00 发表 [quote] 原帖由 通天雷神 于 2009-2-12 15:16:00 发表 目前算是接地这个行业的黄金时代。老一代的还没老糊涂。中间新生的一代如何金良、文习山等等学术上都已经很强。应用上,在建项目很多,有无数机会可以去验证所学。正是年轻人积累经验,学习理论最好的时候。有东西学,有人可请教,有机会去历练。多好的时候。百年难遇啊。
原帖由 又见星空 于 2009-2-28 21:25:00 发表 就连长江委的也不敢说他们的设计和现实没有偏差,其原因就是什么前期勘察测试都有点忽悠,我们每次搞电站接地工程的时候,为了对得起那十几万的设计费,的确是花功夫,公司在这块的确是个弱项,所以一般都是请外援,坦白的说,哪个方案不是为经济效率服务?所以勘察计算什么的只是参考,没必要为此专题研究,又不是挖石油,做接地,
原帖由 又见星空 于 2009-2-28 21:25:00 发表 所以勘察计算什么的只是参考,没必要为此专题研究,又不是挖石油,做接地,有个电阻率了何必还要去研究地下结构?说是在研究原子弹没有任何贬意,只是觉得接地活路还没有必要到那个精细度。
原帖由 大胡子 于 2009-3-1 22:12:00 发表 所以还是俺说的测井最准,做变电站一定要打上几口井的,没最骑马的地质报告谁敢闭门造车?
原帖由 大胡子 于 2009-3-2 0:09:00 发表 再说下变电站接地设计:必须钻探进行地质勘探,如果没有有岩土工程勘察资质的公司做的基础地质勘察报告,哪个设计院也不会给设计的。