ASPCN防雷技术论坛
标题:
机场监控防雷-求助,求助!!!
[打印本页]
作者:
firsthippo
时间:
2008-8-20 09:28
标题:
机场监控防雷-求助,求助!!!
各位论坛的达人,大家好,我是做监控的,目前在机场有一个项目,需要在某塔台的顶楼安装一个监控支架,高约2M,在周围这个应该算是比较高的点了,所以必须要做防雷处理,现在有几个问题: 1、避雷针需要多高(该楼为两层楼,估计是一般楼的3楼的高度) 2、避雷针可以和监控用的支架连在一起吗?如果连在一起,那岂不是雷电击的时候监控球机的外壳也会过电? 3、整个支架和避雷针的接地是不是要和建筑物的接地一起? 4、如果需要另外做接地的话,在地埋的钢筋等有什么要求?需要做防锈处理吗? 不好意思,一来就提这么多问题,还要感谢各位达人斑竹的帮忙了:)
作者:
yangqwe821
时间:
2008-8-25 09:59
接地做好,就可以了
作者:
fanglei2010
时间:
2008-8-25 11:30
从雷击的概率来说,包括直击雷与感应雷的概率,评估一下看看投入和风险是否可以接受,否则就按监控规范施工即可. 直击雷的保护按60米的滚球半径来算算吧;感应雷按合理布线、屏蔽、接地、考虑安装SPD的思路来做,关键是前三项,如果要考虑大楼或所安装的避雷针的接闪,则接地点就很重要了,有时要考虑从接地网引来接地线。 由于雷击的小概率事件,所以一时很难说明安装防雷设施后是否立马见效。
作者:
飛雪
时间:
2008-8-25 12:40
除摄像头在接闪器的保护范围内.还要有防雷电波侵入措施.线路上还要有屏蔽措施等等....
作者:
傻蛋
时间:
2008-8-27 16:36
不仅仅是这个塔台监控防雷的问题,还会在塔台与机房之间建立一个雷电的通道,在安装避雷针后还要做好线路屏蔽吧,一般是用4分的金属管把所有线穿起来,金属管不要进机放,金属管在机放入口,塔台顶部,拐弯处多几个点接地。
作者:
yaokongqi
时间:
2008-8-29 14:37
你说的这个问题很好解决,在楼顶装一个防直击雷的独立避雷针,做环形地网,阻值小于4欧姆,信号线和电源线做屏蔽处理,屏蔽槽两头与地网连接.
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)
Powered by Discuz! X3.2