请问电梯公寓属于第几类防雷建筑物?依据是什么???
作者:
雷小二
时间:
2008-8-19 10:51
二类,依据GB50057-94(2000版)
作者:
高乐高
时间:
2008-8-19 10:55
这个需要计算的,但一般来说大部分公寓都是第三类建筑,第二类的比较少
作者:
雷槑
时间:
2008-8-19 11:06
"电梯公寓首先是公寓,是安装了电梯的公寓。在法规上我还没有看到过专门的关于电梯公寓的定义。 按我国建筑业的惯例,7层以下的公寓房不用安装电梯,但现在有些低于7层的公寓房也安装了电梯,以提高品质,当然这也会增加公摊面积和日常运营成本。 电梯公寓也应该算是普遍的住宅楼。如果说普通住宅,那是根据面积来确定的,前期国家有规定,超过120平米(可上浮20%)的住宅为非普通住宅,在交易税费方面有调控措施" GB50057-94 第 2.0.3条遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物: 八、预计雷击次数大于 0.06 次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。 九、预计雷击次数大于 0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。 第2.0.4条 遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物: 二、预计雷击次数大于或等于 0.012 次/a,且小于或等于 0.06 次/a 的部、省级办公建筑物及其它重要 或人员密集的公共建筑物。 三、预计雷击次数大于或等于 0.06次/a,且小于或等于 0.3 次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。 注: 1、以上规范中的数据会在将要出台的GB50057-2008版的规范中有所修改, 0.012将改为0.01,0.06将改为0.05,0.3将改为0.25 2、我多加了两条,是看你对电梯公寓怎么解释,怎么让人家信服,如果你说你的电梯公寓非常非常重要,重要性很强,那么就可以参考多加的两条。。
作者:
www00
时间:
2008-8-19 11:32
标题:
回复 4# 雷槑 的帖子
电梯公寓应该还要看有多高吧?一个7层高和一个15层高的电梯公寓,他们的划分种类应该也不一样。。。。
作者:
雷槑
时间:
2008-8-19 15:01
原帖由
www00
于 2008-8-19 11:32:00 发表 电梯公寓应该还要看有多高吧?一个7层高和一个15层高的电梯公寓,他们的划分种类应该也不一样。。。。
兄弟 我对你无语~ 你看清我写的内容 我上面写的几层是对于“电梯公寓'这个概念的解释。我这样说,只是想说明这个建筑的使用性质。 因为~GB50057-94的第 2.0.1 条 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。 而你所谓的,关于几层的概念(不就是建筑物多高嘛)和年预计雷击次数有关(我都说了年预计雷击次数是多少多少的时候是几类了),确切的说和Ae有关。。那么还是和划分防雷类别有关了。。这一切都是你自己慢慢去算咯。。所以,你的问题很让我无语。。 不好意思,说的有点无语轮次了~ 希望你能明白 呵呵