ASPCN防雷技术论坛
标题:
球雷(球形闪电)可不可防
[打印本页]
作者:
大胡子
时间:
2008-8-17 21:50
标题:
球雷(球形闪电)可不可防
GB50057和IEC/TC-81中均没有对球雷的防护做出规定,在调查统计中球状闪电约点闪电统计总数的15%,尽管世界各国科技人员对球状闪电的形成原理尚未有一致的观点,但对其性质、状态和危害还是比较清楚的。球雷(球形闪电)是一种橙色或红色的类似奥运会焰火的发光球体,有时也有黄色、蓝色或绿色的。大多数直径在10-100CM之间。球雷多在强雷暴时空中普通闪电最频繁的时候出现。球雷通常沿水平方向以1-2M/S的速度上下左右移动,有时距离地面1-3米左右,它在空中漂游的时间可由几秒到几分钟不等。球雷通常由建筑物的孔洞、烟囱或开的门窗进入室内,有时也通过不接地的门窗铁丝网进入室内。最常见的是沿大树或架空电线铁塔滚下进入建筑物并伴有“嘶嘶”声音。
作者:
大胡子
时间:
2008-8-17 21:56
球雷有时自燃爆炸,有时遇到金属管线而爆炸,遇到易燃物质则造成燃烧,遇到可爆炸的气体或液体则造成更大的爆炸.有时球雷会不留痕迹地无声消失,但大多数时均伴有爆炸声且响彻周围.爆炸后偶尔有硫磺、臭氧或二氧化碳气味。球雷火球可辐射出大量的热能,因此它的烧伤力比破坏力大得多。
作者:
大胡子
时间:
2008-8-17 22:02
防护球雷并不困难,应该在规范或标准中规定相应的措施。就防护球雷措施而言,最好是笼式避雷网,如果达不到笼式避雷网条件,就在建筑物的门窗上安装金属纱网并接地。堵好建筑物墙面上不必要的孔洞,烟囱与出气管上口均要加装铁丝网并接地。储存易燃易爆物体的仓库或厂房的烟囱和放气管应加装阻火器并接地。对高大树木和铁塔下的重要建筑物尤其要采取防护球雷的措施。
作者:
www00
时间:
2008-8-20 09:57
顶~~~:Z
作者:
通天雷神
时间:
2008-8-20 11:16
http://www.lightning.com.cn/bbs/dispbbs.asp?boardID=4&ID=645
作者:
通天雷神
时间:
2008-8-20 11:22
关于球形闪电,本人目击两次,存有球形闪电事故照片3起,记录有球形闪电录象1个。 怀念劳动戏啊。
作者:
大胡子
时间:
2008-8-21 08:15
通天什么时候来深圳呀?俺家的防球雷措施做得还行吧?:Z