请教:在电源系统中,三级防护的电源防雷器,在受到雷击的时候,哪一级先启动?
作者:
towhy
时间:
2008-8-9 21:50
看你的接地系统,切记!
作者:
hubeixp
时间:
2008-8-9 23:57
那么,不同的接地系统会有什么不同的结果呢
作者:
towhy
时间:
2008-8-10 13:34
通流量<40KA 的SPD不宜直接接地,地线最好从前级SPD处引
作者:
zqf1017
时间:
2008-8-11 11:20
这里讲的问题是:在一个多极防护的系统里面,哪一个防护级最先放电,而不是在同一个防雷器里面,哪个模块先放电。最好能得到通天神雷的指教,哈哈
作者:
雷槑
时间:
2008-8-11 13:04
哪一级先放电是看你 1、 设计的是否合理? 2、跟模块的原理(空气间隙或者MOV?)还有响应时间和间隔距离有关 3、跟你的过电压的大小有关。 不能一概而论,具体问题具体分析
作者:
zqf1017
时间:
2008-8-11 16:30
标题:
求助(急)
比喻说:“在移动基站电源中,有三级防护,第一级为开关型,第二级为限压型,两级距离为15米,第三级为直流电源防雷器,产品为同一正规公司的,请问哪一级先动作,希望能帮我解释清楚,谢谢!
作者:
雷槑
时间:
2008-8-11 16:50
这个问题我可以给你解释~ 是第二级先动作!
作者:
雷槑
时间:
2008-8-11 16:54
当然我上面的说法指的是雷电流来的时候~ 一般的小的操作过电压也可能只有第三级或者二级和三级动作~
作者:
雷槑
时间:
2008-8-11 17:01
SPD不但雷电流来了会动作, 过电压一样会动作` 我不知道你需要知道谁先动作 是干嘛用的?如果是雷击灾害分析的话?考虑的因素很多的。。不能只靠谁先动作什么确定的 。。防雷是个系统工程 望大家认真。。
作者:
zqf1017
时间:
2008-8-11 17:06
为什么会是第二级先启动呢?这样的话,第一级的防护措施还有作用吗?
作者:
zqf1017
时间:
2008-8-11 17:06
这实在是个困惑的问题呀
作者:
雷槑
时间:
2008-8-11 20:21
当然有用 1.第一级开关型的响应时间长,至少100NS以上,第二级限制电压可能50NS、20NS或者更少。 2、第一级的启动电压高,第2级的启动电压低,那么10/350us波形的雷电流来的时候,开始不是峰值,还没达到第一级的启动电压。但是达到了第二级的启动电压,当第2级启动的时候,第一级的启动电压就包括了第2级的残压和你的15米的压降,同时时间也达到了,那么第一级就动作了。
作者:
towhy
时间:
2008-8-12 12:05
无所谓!即使是后级先动作,只要退耦距离足够,前级也会动作的! 以后这样的入门级问题,通天一律委托CRAZY回答
作者:
雷槑
时间:
2008-8-13 13:05
可惜一直不见你们的“CRAZY”露面回答!
作者:
雷槑
时间:
2008-8-13 13:16
标题:
回复 14# towhy 的帖子
还有 我觉得你的回复很空洞!那么入门级的问题你也应该 解释清楚啊那么空洞的回答 算是解惑吗? 你所谓的退耦距离够就行 那么什么距离算是够?5米、10米、15米的来源你知道?你知道为什么是这些距离而不是其他的吗?你知道相应退耦距离的退耦电感是多少吗? 还有你只说了我的第一个答案,那么我的第2种情况你又是怎么考虑的?
作者:
liyangao712
时间:
2008-8-13 20:11
大家都是从事防雷这份工作,我认为没有什么基础与不基础的问题,防雷是一门边缘学科,也是一门相当复杂的学科,真正意义的防雷跟现在很多公司做的防雷,区别很大,我不是学习防雷专业的,半路出家,也到了很多防雷公司工作过,但是每一个公司在理解标准的含义上不一样,才提出相关的问题,是希望能从真正意义上理解这类问题,有些人在理解上是从响应时间上,有些人理解是从级别上,各种人提出有自己的见解,我们在培训的时候,没有得到一致的看法,我才到论坛上来咨询,是希望能够得到更加理论上的解释,我希望大家能理论联系实际给我解答.