ASPCN防雷技术论坛

标题: 求助急!!! [打印本页]

作者: 菜鸟飞飞    时间: 2008-8-6 10:50
标题: 求助急!!!
有一单体 1类建筑物 长20 高5 宽8 求助避雷最近 跟最低点。 请高手把计算公式贴附一下谢谢。急求。
作者: madiaxiong    时间: 2008-8-6 11:12
不懂,来学习..
作者: towhy    时间: 2008-8-6 12:38
公式,规范附录里有; 沿建筑物长度方向中线对称布置两避雷针,离建筑物距离≮3米;长度方向中间点(建筑物周边点)为保护范围最低点。如果有排气管等,还要考虑保护范围距离这些点的距离符合要求:O
作者: 城市农民    时间: 2008-8-6 14:37
搞什么呀,用单针公式算下就好了
作者: towhy    时间: 2008-8-6 14:44
可以啊,位置设计得好的话,单针高14.5米。(单针根本不用计算,AUTOCAD画下就行):O
作者: 雷鸣电闪    时间: 2008-8-6 14:56
标题: 回复 1# 菜鸟飞飞 的帖子
好像单针没办法解决问题! 最好加上避雷带!
作者: 困惑之年    时间: 2008-8-6 16:37
标题: 回复 6# 422943681 的帖子
要求是: 一类建筑物!!! 避雷带??
作者: towhy    时间: 2008-8-7 07:50
对,避雷带! 避雷带不仅能接闪(按规范做),还能起电磁屏蔽的作用
作者: 雷鸣电闪    时间: 2008-8-7 08:38
标题: 回复 7# 困惑之年 的帖子
应该是避雷网或者避雷线!呵呵




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2