给一个大楼的机房做接地,选择在大楼附近的草坪内埋设接地极, 请问,这个地和大楼之间有没有距离上的要求?规范或者标准里有说明嘛?
作者: qq553778    时间: 2008-8-6 09:04
GB50057 第4.3.5条 防直接雷的人工接地体距建筑物出入口或人行横道不应小于三米。
作者: madiaxiong    时间: 2008-8-6 09:06
机房的这个好像不是防直击雷的吧:?
作者: madiaxiong    时间: 2008-8-6 09:56
自己顶!:<
作者: towhy    时间: 2008-8-6 12:52
如果只是为了降低接地电阻,新建接地网距离建筑物要在5米以上,太近了,效果不明显。如果两个地网(新建接地网和建筑物基础接地网)要相互独立,距离至少要大于5米(包括和进出建筑物的金属管道和电缆的距离);如果是机房逻辑直流地,要完全不受安全接地的工频漏电流影响,要举例0米以上。为了雷击时达到等电位效果,需安装地网连接器:+
作者: madiaxiong    时间: 2008-8-6 13:31
标题: 回复 5# towhy 的帖子
谢谢!学习了~ 有没有什么规范提这个?
作者: 困惑之年    时间: 2008-8-6 16:40
标题: 回复 5# towhy 的帖子
俺也学习了!
作者: hubeixp    时间: 2008-8-10 00:00
学习一下,感谢
作者: 大胡子    时间: 2008-8-11 13:24
10
作者: 雷槑    时间: 2008-8-11 13:31
原帖由 towhy 于 2008-8-6 12:52:00 发表 如果只是为了降低接地电阻,新建接地网距离建筑物要在5米以上,太近了,效果不明显。如果两个地网(新建接地网和建筑物基础接地网)要相互独立,距离至少要大于5米(包括和进出建筑物的金属管道和电缆的距离);如果是机房逻辑直流地,要完全不受安全接地的工频漏电流影响,要举例0米以上。为了雷击时达到等电位效果,需安装地网连接器:+
你说的话有问题,第一你说的“如果降低接地电阻。。。”这句话说明你还是在利用原来的接地装置,但是后面你又说了句“如果两个地网独立。。。”那岂不是都利用又独立?现在共用接地这个已经讲了很多很多遍了 为什么大家还讲究独立接地呢 ?规范里所说的安全距离一般都是独立接地防反击的。那么现在不独立了何来防反击的安全距离?但是还有注意一点。5米也不是没有道理的,部分所说的5米是关于垂直接地和水平接地的距离之分GB50057里面的4.3.2规定人工垂直接地体的长度宜为2.5米,人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5米,当地方受限时可以适当减小。 当然还有 GB50057 第4.3.5条 防直接雷的人工接地体距建筑物出入口或人行横道不应小于三米。 等
作者: 雷槑    时间: 2008-8-11 13:39
追加。 我所指的5米是指水平接地外引5米。。