ASPCN防雷技术论坛

标题: 关于NPE模块应用? [打印本页]

作者: 小林    时间: 2008-8-5 10:50
标题: 关于NPE模块应用?
请问在什么情况下才选择配NPE模块?
作者: towhy    时间: 2008-8-5 13:11
3+NPE时选用,其通流量应等于3相通流量的总和
作者: hubeixp    时间: 2008-8-10 00:06
哦,原来是这样
作者: 雷槑    时间: 2008-8-11 13:46
在TT系统中的剩余电流保护器的电源侧必须用3+1模式,至于其他视条件而定 然后除了TN-C系统(N与PE合一)和不引出中性线的IT系统(根本无中性线)外,其他的配电系统都可以在N于PE之间装SPD
作者: hnfhjy    时间: 2008-8-13 03:42
专业