ASPCN防雷技术论坛
标题:
这个针怎么计算
[打印本页]
作者:
风雷
时间:
2008-8-4 11:05
标题:
这个针怎么计算
建筑物高度Hx=34.5m,保护平面Rx=14.85m,建筑物为二类Hr=45,求针高?????
作者:
雷鸣电闪
时间:
2008-8-4 11:12
标题:
单针行不通吧
单针应该行不通吧!
作者:
雷鸣电闪
时间:
2008-8-4 11:13
标题:
个人觉得
个人觉得 至少要用双针才能解决 呵呵 个人意见哈 不一定对!
作者:
风雷
时间:
2008-8-4 11:23
楼上兄弟说得是,单针没办法计算。但是别人的要求是单针解决!!
作者:
雷鸣电闪
时间:
2008-8-4 11:35
标题:
回复 4# 风雷 的帖子
那可以加上避雷带 辅助防雷
作者:
zxp721
时间:
2008-8-4 13:13
标题:
回复 1# 风雷 的帖子
针装在什么地方?
作者:
qq553778
时间:
2008-8-4 13:45
单根针无解 hh-90h+3435=0
作者:
yuanxb
时间:
2008-8-5 09:56
原帖由
风雷
于 2008-8-4 11:05:00 发表 建筑物高度Hx=34.5m,保护平面Rx=14.85m,建筑物为二类Hr=45,求针高?????
装单针可以了。
建筑有天面吗?如果有,就装在天面的最高处(女儿墙不算)。安装高度5-8米(含针)。但不能采用传统的避雷针
。
作者:
56490
时间:
2008-8-5 11:16
1、如果是保护建筑物:肯定不行。按照滚球法(R=45M),H(针高)=10.5米(H+Hx=45米)时是极限,这时34.5米高度保护半径=1.24米。 2、如果只是保护建筑物上的其它物(或建筑物已有避雷带):H=3米,R=16.15m ,OK。
作者:
towhy
时间:
2008-8-5 13:09
天面中间避雷针,真高11.5米
作者:
hubeixp
时间:
2008-8-10 00:08
学习一下,很感谢
作者:
towhy
时间:
2008-8-10 13:27
三类都无解
作者:
junjinzhang
时间:
2008-8-19 13:15
呵呵,学到东西了
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)
Powered by Discuz! X3.2