ASPCN防雷技术论坛
标题:
请教大侠:接地冲击电阻怎么计算啊
[打印本页]
作者:
红叶
时间:
2008-8-3 16:57
标题:
请教大侠:接地冲击电阻怎么计算啊
某厂区测得土壤电阻率为1000Ωm,用摇表测得避雷针的接地电阻为15.0Ω,引下线接地点到接地体最远端为25.3m,则计算出接地冲击电阻为 Ω。新手,请多多指教,谢谢
作者:
zxp721
时间:
2008-8-3 19:56
冲击接地电阻为8.57Ω,接地体有效长度为63.25米.
作者:
雷鸣电闪
时间:
2008-8-4 08:43
标题:
原理
原理是根据 工频电阻=换算系数*冲击电阻 所以要求换算系数了 换算系数=25.3/2开根号肉 不知道说对了没 呵呵!
作者:
Dream_tantan
时间:
2008-8-4 14:34
约为8.6Ω 同意二楼!