ASPCN防雷技术论坛
标题:
请教:退耦装置是不是不主张使用?功能和原理?
[打印本页]
作者:
lightning_qx
时间:
2008-8-1 15:35
标题:
请教:退耦装置是不是不主张使用?功能和原理?
请教:退耦装置是不是不主张使用?功能和原理?
作者:
高乐高
时间:
2008-8-1 16:35
退耦装置是一般当上下级SPD之间的距离过于接近时为了提高防雷效果而使用的,其实就是个金属线圈
作者:
雷鸣电闪
时间:
2008-8-2 18:04
标题:
顶!
要求是10米 5 米 !间距!
作者:
zzz25
时间:
2008-8-3 00:28
标题:
回复 1# lightning_qx 的帖子
交流:原理并不深,上级没吃饱或吃饱没消化怎能轮到下级,退耦很大程度上是理论概念,如果上下级不是硬连接(母排特别是密集母排),或空间不允许,只需把线缆放松一些即可达到比加退耦器件更好的效果。
作者:
和合_123
时间:
2008-11-24 11:20
标题:
回复 2# 高乐高 的帖子
就是一个电感线圈,用漆包线做的.
作者:
五丁开金牛
时间:
2008-11-24 11:28
退耦装置意义不大
作者:
和合_123
时间:
2008-11-24 11:34
标题:
回复 6# 五丁开金牛 的帖子
这个意义不大,那个意义不大,这个价格还怎么上去呢?>你说说看. 反正是搞防雷配置,要配就配进去,
作者:
trx998
时间:
2008-11-24 13:36
意义不大,但间距不够还是要装
作者:
shuxioufire
时间:
2008-11-25 13:12
标题:
回复 6# 五丁开金牛 的帖子
施工的时候不要也行,把电线绕成线圈状就解决问题了。
作者:
海儿
时间:
2008-12-3 10:48
标题:
回复 9# shuxioufire 的帖子
佩服,理论上是可以的!!!