ASPCN防雷技术论坛
标题:
请教:接地模块数量计算!
[打印本页]
作者:
madiaxiong
时间:
2008-7-31 11:02
标题:
请教:接地模块数量计算!
有个机房要做接地,要求小于1欧,接地极用600mm*300mm*60的石墨接地极,请问用多少个能够?这个有没有什么计算的公式啊?急....
作者:
大胡子
时间:
2008-7-31 11:31
没有公式,看着用吧,找个200*200米的地方每隔二十米埋一个差不多了. 中间再打个井字形网格,估计得用个八/九十块.
作者:
madiaxiong
时间:
2008-7-31 12:00
标题:
.....
不会吧...这么多...
作者:
雷小二
时间:
2008-7-31 12:08
和土壤电阻率,地形,单个模块的电阻,模块敷设方法有很大关系
作者:
高乐高
时间:
2008-7-31 14:32
打铜包钢,或者打角钢,每隔五米打一根,打一根测一下接地电阻,什么时候达到1欧以下了,就可以了,这样的成本应该比用石磨接地极要小
作者:
towhy
时间:
2008-8-1 08:56
如果能利用建筑基础接地,就可以省好多了! 不过,计算还是根据独立接地网算,一般接地模块厂家都有计算公式的!
作者:
56490
时间:
2008-8-1 10:56
大胡子同志,你这样做要多少银子呀? 我们这里最大方的老板最多只出一W。
作者:
lovintcm
时间:
2008-8-1 15:22
标题:
中光模块的计算方法
以下是中光接地模块的计算方法: 低电阻接地摸块用量计算: 根据拟建接地装置埋设地层的电阻率,采用下式计算低电阻接地模块的用量。 ZGD-I型,垂直埋置,单个模块的接地电阻: Rj= [ ρ Ln 4L(L+2h) ] ×M0 2πL d(L+4h) ZGD-Ⅱ型,水平埋置,单个模块的接地电阻: Rj= 0.22× ρ ×M0 √a×b 并联后的总接地电阻: Rnj= Rj nη 式中:ρ — 埋置地层的电阻率(Ω·m); L — Ⅰ型模块的长(m); d — Ⅰ型模块的直径(m); h — 接地模块的埋置深度(m); a,b — Ⅱ型模块的长、宽(m); M0 — 模块调整系数 ZGD-Ⅰ-1型取0.38 ZGD-Ⅰ-2型取0.35 ZGD-Ⅰ-3型取0.30 ZGD-Ⅱ-1型取0.33; n — 接地模块个数; η — 模块利用系数,可采用0.55-0.85。
作者:
madiaxiong
时间:
2008-8-4 11:26
标题:
!
楼上这个好像经常看到哦..
作者:
madiaxiong
时间:
2008-8-4 11:27
η — 模块利用系数,可采用0.55-0.85 这个一般怎么取?
作者:
又见星空
时间:
2008-8-5 09:07
计算那东西都哄人的 你要是相信计算那猪都可以考研了 什么叫计算,其实就是根据经验来忽悠出个结果罢了。 1欧地1万元钱来做是当劳动人民不是人,他用的是美元! 1欧地这东东也不太好忽悠,有些地方花几十万也做不下来,有的地方花万儿八千的就可以搞定,至于怎么样忽悠,关键还是要根据地形和土质情况来判断。
作者:
towhy
时间:
2008-8-5 13:14
楼上的,如果地质情况不错,还是相当容易的
作者:
liyangao712
时间:
2008-8-5 14:17
一般厂家都有公式在说明书里面,你也可以直接联系厂家,问一下不就得了~!
作者:
madiaxiong
时间:
2008-8-6 08:51
搞定了,嘿嘿,谢谢大家1
作者:
madiaxiong
时间:
2008-8-6 09:12
甲方本身是设计院,非得让拿规范说话... 在《工业企业通信接地设计规范》 GBJ79—85这里找到了...
地址:
http://www.chinametro.net/Content/Printf.aspx?id=822&type=1
作者:
傻蛋
时间:
2008-8-6 09:57
用最普通的材料比较好的土壤做1万都难,大概计算2.5米一条的角钢桩20根1000元,6米扁钢17根800元,防腐沥青油,三刷两裹,焊条,材料费就2千多,挖沟打地桩焊接雇民工费起码5千,材料运输,还有公司管理费根本就是做不下来。
作者:
liyangao712
时间:
2008-8-13 20:21
其实每一个厂家都有他们简易(经验)工式,没有必要搞得那么复杂,但是也不要被别人忽悠了!
作者:
towhy
时间:
2008-8-13 22:15
可以向胡子前辈学一下,用接地模块铺路
作者:
大胡子
时间:
2008-8-14 00:25
TOWHY:别,向这老爷子学.
作者:
towhy
时间:
2008-8-14 01:38
啊!场面跟挖战壕似的! 即使是B类接地,也不用这么密啊!
作者:
高乐高
时间:
2008-8-14 11:43
这位老爷子瞅着眼熟啊 是不是关老爷子啊?
作者:
hubeixp
时间:
2008-8-14 21:48
这就是传说中的关象石?
作者:
雷槑
时间:
2008-8-15 09:18
是他!
作者:
lovintcm
时间:
2008-8-18 13:38
模块利用系数根据土壤电阻率来判断
作者:
武汉长威
时间:
2008-11-11 17:07
标题:
我公司专业生产模块
各家公司有一定区别,产品性能也不尽相同
作者:
ljry8044
时间:
2009-1-8 10:53
标题:
回复 1# madiaxiong 的帖子
从技术的角度来说,设计时是不能考虑接地模块效果的。 用多少模块得从商务的角度考虑,呵呵
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)
Powered by Discuz! X3.2