ASPCN防雷技术论坛

标题: 防雷器空开跳闸的原因,急! [打印本页]

作者: 雷电之星    时间: 2008-7-30 21:32
标题: 防雷器空开跳闸的原因,急!
各位同行,请问40KA的防雷器打雷的时候空开为什么老是跳闸?原因都有那些?谢谢!
作者: fktk    时间: 2008-7-31 17:07
这个问题,没人回答哦,偶也想知道 一般情况空开的选型一 二 三级对应50 30 20吧
作者: ytbiitxaps    时间: 2008-7-31 17:24
标题: 难题
今天高手些都忙却了。。?
作者: towhy    时间: 2008-8-1 08:37
空开如果是带漏电保护器的,当然会跳
作者: 斯峰    时间: 2008-8-2 03:52
雷电流很大的时候确实会跳的,另外空开的质量如何?灵敏度太高??抑或是空开选的太小了??
作者: 傻蛋    时间: 2008-8-4 08:08
同意5楼
作者: 雷鸣电闪    时间: 2008-8-4 08:55
标题: 回复 1# 雷电之星 的帖子
是不是灵敏度太高啊!或者是选的防雷器不合适吧~!
作者: fanglei2010    时间: 2008-8-4 11:03
这个问题应该很多从事防雷的人都应该遇到过。(如果没有遇到过有可能所接触的防雷环境有点少或所选择的SPD很规范,呵呵。) 应该要弄清楚空开和漏电开关的动作原理吧。然后了解SPD安装在它之前还是之后。 还有就是雷击跳闸时的具体调查。这种情况是否几率很高,或仅此一次。供电线路是否符合低压配电规范的要求。 实话实说,自己也遇到过,解决的方法是规范供电线路后问题得到解决(因为是频繁跳闸) 偶尔跳的因为几乎没有第二次所以也无法证明是否问题解决了。 有人说空开与SPD的反应速度方面分析......
作者: 风雷    时间: 2008-8-4 11:21
这样的情况我遇见过,是在鄂州因为当地的铁矿藏丰富,加上水资源丰富地理位置天气因数等关系,雷电很频繁,而SPD一般是NS级速度反映的,而空开是MS级反映的,因此他们在时间反应上有先后,你可以看看跳过后的SPD插片,是否有起弧的表现,如果有那就是正常过电流导致的,是正常现象。如果没有那么你就是空开本身对电网要求过高导致的,至于什么漏电流之类的常规检测。你应该做做因为考虑到SPD的质量和安装时间。
作者: qq553778    时间: 2008-8-4 14:41
采用大品牌空开厂家的产品 用63A空开
作者: 阿甘    时间: 2008-8-4 16:32
63A的空开配第一级不见得行,还是跳闸
作者: junjinzhang    时间: 2008-8-19 13:27
空开什么型号,和防雷器关系不大的,因为空开动作的时间,防雷器可以动作几次了,你空开极可能是智能开关。
作者: 雷槑    时间: 2008-8-19 15:18
跳闸的原因很多(我可能说的不够全): 1、防雷器质量不好,漏电流过大。 2、接线错误,N、PE接线混乱。可能你的配电系统的布线不合理或者混乱。(其中和SPD的设计原理有关,如果你线路搞错,也会跳闸) 3、SPD选型或安装位置设计不合理以及和你的配电系统也有关系。 4、电力系统不稳定。供电质量不好。 等。。
作者: hubeixp    时间: 2008-8-21 22:17
同意5楼的意见
作者: wlh780615    时间: 2008-8-27 13:21
我也遇到这样的问题,后来给换了空开好了。注:换的不带漏电保护的。
作者: 雷电之星    时间: 2009-4-25 11:12
以前他们防雷设备上配的就是普通的三相空气开关




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2