前段时间西昌移动公司的某个基站被雷击,损失很严重 情况如下:1.引入基站的前端电源设备损坏:包括变压器端防雷器损坏;配电变压器损坏; 2. 配电箱内电源线及开关被烧坏; 3. 基站内B级防雷器损坏:B级防雷器损坏情况严重,属于爆炸性损坏。周围墙体及设备被燃烧所致的烟尘严重污染; 4. 开关电源模块被损坏,且开关电源柜内无C级防雷器; 5. 基站接地线被烧断,室外接地扁钢裸露在外数十米长 我和我的同事去了1:该基站电力线缆沿山脚到基站变压器端数百米的距离很容易感应到雷电过电压。 2、由于只在变压器高压侧安装了避雷器,而低压侧没有安装,对变压器及后端的电源系统的保护力度自然有所降低。 3、由于变压器端避雷器与电源进户端B级防雷器之间的配合存在缺陷,造成保护效果不理想;防雷器损坏后又不能及时与电网脱离,防雷器燃烧、爆炸等事故。 4、接地线过长且线径不符合规范,裸露在土壤外的接地扁钢过长。这些不规范的因素都会影响对雷电过电流的泄放。 这是我们公司所做的技术分析,由于我是刚刚入行不久希望个位大虾传授点经验。
作者: MUJIAN    时间: 2008-7-29 10:45
标题: 这是现场图片,希望斑竹可以帮忙分析哈

作者: MUJIAN    时间: 2008-7-29 10:49
:O :~
作者: MUJIAN    时间: 2008-7-29 10:51
怎么上传图片
作者: MUJIAN    时间: 2008-7-29 10:51

作者: MUJIAN    时间: 2008-7-29 10:55

作者: fktk    时间: 2008-7-30 10:44
是否遭受直击雷:检查接闪器、引下线、接地装置等,查找雷击点和雷击痕迹;检查接地电阻值; 是否雷电波侵入、雷电磁感应:检查布线情况及线路屏蔽情况;检查等电位连接情况;检查避雷器的技术参数及安装,查看后备保护器熔断器或空开的状态;
作者: mjzzq    时间: 2008-7-30 10:49
原帖由 fktk 于 2008-7-30 10:44:00 发表 是否遭受直击雷:检查接闪器、引下线、接地装置等,查找雷击点和雷击痕迹;检查接地电阻值; 是否雷电波侵入、雷电磁感应:检查布线情况及线路屏蔽情况;检查等电位连接情况;检查避雷器的技术参数及安装,查看后备保护器熔断器或空开的状态;

作者: junjinzhang    时间: 2008-8-19 13:54
变压器别打坏,是因为二次侧没有安装合适的防雷器模块,其他设备打坏,应该是你没有做成一个统一的接地体,然后有一点接地。