标题: 急,求教一个技术问题 [打印本页]

作者: bluecrabs    时间: 2008-7-24 21:16
标题: 急,求教一个技术问题
根据相关要求,本部门进行了一个大楼原有三个地网改为联合接地的工作,具体方法为,将三个原本围绕大楼,之间相隔不到30m的地网,分别在地网端和建筑大楼钢筋做一点或两点互联。 改造完成后,问题来了,距离一楼接地汇流排20m不到的一台柴油发电机组水位告警模块连续两次在有打雷现象后损坏。两次都是a(油机接地)和b(水箱水位传感器)之间器件烧坏,该器件耐压32v。a点是通过电缆接到接地汇集牌的,油机外壳上固定用膨胀螺栓打入地下(不会超过20cm)。 而在改造之前就从来没有过这个问题,请问是何原因,以及解决方案
作者: 天上雷公    时间: 2008-7-25 09:17
电位反击,一般地网和建筑基础连接需要每间隔5-10m连接一次,关键是等电位没有做好。
作者: bluecrabs    时间: 2008-7-25 09:54
谢谢,如果按要求5-10m做一次互连似乎只能保证在雷击时一楼接地汇集排的电位略微降低,但仍然是高电位。( 上面我遗漏了一点,油机所在建筑和大楼不是同一栋房屋) 我同意电位反击的分析,a点在雷击时是高电位,b点和油机房电位等同,距离a点有20m距离,所以雷击发生时由于电流泻放的作用,a.b两点之间的电位差造成设备烧毁。 那么我现在应该如何解决,将油机房建筑钢筋和大楼钢筋相互连接?或者将油机接地点和油机房建筑钢筋互连? 由这个故障又延伸出来一个问题,如果两栋大楼之间有电缆互连,那么不管多远,(比如变电站和用电单位送变所) 都要做地网互连岂不是很不现实?不做吧,同样会存在通过电缆零线或者保护地将雷击高电位传导过来的问题哦
作者: bluecrabs    时间: 2008-7-25 12:24
接上,上面的问题似乎可以用远端重复接地解决,但作为一栋楼的联合接地系统,6楼的接地汇集排和1楼接地汇集排在雷击发生时,是否存在较大电位差,如果6楼接地汇集排相当于6000V电位,那是否跟现在的问题一样,存在对同层的用电设备电位反击的问题?(保护地电位为6000V,火线220V,岂不是要烧不少东西?):-| :O 水平有限,也许有理论误区,还请各位专家指正
作者: 雷小二    时间: 2008-7-25 13:06
标题: 回复 4# bluecrabs 的帖子
1、6楼的接地汇集排和1楼接地汇集排在雷击发生时,的确存在较大电位差,所以要求要做好总等电位的同时做好局部等电位连接,及同一层楼内做等电位,使整个楼层基本处于同一电位,即使6楼对地面的电位为6000V,但是该6楼其他金属设备对地面的电位也应该是6000V(楼层等电位的理想状态)左右,楼层金属设备之间的电位差为0。 2、另外楼层与楼层之间的等电位,一般是由一楼的总等电位,引至各个楼层,即六楼和5楼在局部的电位是相近的比如6000V和5900V之间的电位差为100V(实际要比这个值小的多),就是说5楼和6楼之间也不会发生反击,依次类推,6楼和1楼也不会发生反击
作者: destructor    时间: 2008-7-25 13:08
如果这个大楼可以看做是法拉第笼的话,那么整个大楼的电位会瞬间抬升,再如果电源线(L\N)都是经由钢管或铠装电缆敷设至各个单元的话,那么这个电位差并不存在...抬升瞬间,钢管和整个大楼包括汇流排是等电位的...大部分雷电流会经基础地网入地,,,其余的经由屏蔽钢管散流.
作者: 雷小二    时间: 2008-7-25 13:18
纯铜电阻率(20℃时)为0.018Ω·mm2/m 粗略计算一下: 楼层高4m,等电位连接排采用40×4铜排,这段电阻为(0.018×4)÷160=0.00045Ω 雷电流为100kA 楼层之间的电位差为100kA×0.00045=45V
作者: destructor    时间: 2008-7-25 13:19
油机房内作好局部等电位,设置局部等电位连接带. 延伸电缆穿钢管敷设,两端作好接地...分别在大楼和油机房等电位连接带处连接.
作者: 雷小二    时间: 2008-7-25 13:21
原帖由 destructor 于 2008-7-25 13:08:00 发表 如果这个大楼可以看做是法拉第笼的话,那么整个大楼的电位会瞬间抬升,再如果电源线(L\N)都是经由钢管或铠装电缆敷设至各个单元的话,那么这个电位差并不存在...抬升瞬间,钢管和整个大楼包括汇流排是等电位的...大部分雷......
如果这个大楼可以看做是法拉第笼的话大楼内部只需要进出线路做防雷就可以了,里面的磁场不会受到雷电流的影响,始终是等电位的