标题: 请高手解答?
我们厂车间顶楼装了套设备,有易燃易爆的气体,想装个避雷,想请教下,怎么装比较好,因为没地方可以打地级了,装的避雷可以和楼顶的接地网相连吗?
作者: 高乐高    时间: 2008-7-25 16:15
当然可以 具体参见 GB50057第3.2.1条
作者: towhy    时间: 2008-7-25 21:00
俺好象知道,不知道算不算专家,不敢贸然做答
作者: 高乐高    时间: 2008-7-28 09:45
可以用避雷针、避雷带、避雷网等形式进行保护
作者: fktk    时间: 2008-7-30 10:57
有排放易燃易爆气体的,应属于第一类防雷建筑物,根据57规范,第一类应装设独立避雷针或架空避雷线(网),这里说的是独立的
作者: yuanxb    时间: 2008-7-31 13:52
如果是女儿墙安装避雷短针、避雷网/带是没有作用的。如果是安装架空的避雷带/网把设备罩在下面,显然工程量太大。 最好的办法当然是安装独立避雷针。但要注意避雷针的选型。另外要求独立接地。当然,如果地理条件不允许,也可以考虑利用建筑主钢筋作引下线,利用建筑基础地网作接地网。还有避雷针的安装位置要离设备至少3米。安装高度要高出设备2米以上。:Z
作者: 高乐高    时间: 2008-7-31 14:08
标题: 回复 5# fktk 的帖子
排放易燃易爆气体的,就是第一类防雷建筑物吗?照这么说,每个人家里都有煤气灶的,那么每家每户的厨房都是第一类建筑物了?
作者: 高乐高    时间: 2008-7-31 14:10
标题: 回复 6# yuanxb 的帖子
" 如果是女儿墙安装避雷短针、避雷网/带是没有作用的",你说这种话有根据吗?不要在这里不懂装懂
作者: yuanxb    时间: 2008-7-31 14:56
标题: 回复 8# 高乐高 的帖子
:Z 我要是没说错的话,那个设备应该比女儿墙高很多吧,而安装的避雷网是天面(不是指架空的)当然是设备的下面,而女儿墙的短针估计高不了多少。那你觉得有用吗?
作者: crazy    时间: 2008-7-31 15:14
原帖由 towhy 于 2008-7-25 21:00:00 发表 俺好象知道,不知道算不算专家,不敢贸然做答
人家也没说非要专家麻。。。
作者: fktk    时间: 2008-7-31 15:17
标题: 回复 7# 高乐高 的帖子
唉,人家是厂房,而且57规范却是这么说的,你非要说厨房,小弟只能甘拜下风了:~
作者: 高乐高    时间: 2008-8-1 09:44
标题: 回复 9# yuanxb 的帖子
女儿墙上为什么只能装短针呢?为什么不能装长一点的针呢?
作者: 高乐高    时间: 2008-8-1 09:48
标题: 回复 11# fktk 的帖子
关于第一类防雷建筑物的划分, GB50057的P2页上2.0.2条有明确的介绍,里面可没有‘排放易燃易爆气体’的说法啊?只有 0区、1区、10区的说法
作者: yuanxb    时间: 2008-8-5 09:33
原帖由 高乐高 于 2008-8-1 9:44:00 发表 女儿墙上为什么只能装短针呢?为什么不能装长一点的针呢?
如果是装长一点不就成了传统的普通避雷针了呀