ASPCN防雷技术论坛
标题:
请教如何做一个4欧姆地线
[打印本页]
作者:
longbow
时间:
2008-7-23 16:05
标题:
请教如何做一个4欧姆地线
各位大仙,如按设计手册在一般地区做一个4欧姆的地线,需要6根角钢,但如果现场环境复杂,地方紧张时,有没有更好的方法达到4欧姆,同时又尽可能少占用位置。
作者:
Dream_tantan
时间:
2008-7-23 16:50
特殊接地装置能够满足您目前的状况!
作者:
傻蛋
时间:
2008-7-24 11:26
理论上间距要求是垂直接地体的2倍,那只是最佳效果,但是你密集的砸角钢一样会降阻,但是隐蔽工程验收过不了关。看看旁边有没有什么水管什么钢筋基础看到就焊一起,煤气管道别焊。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)
Powered by Discuz! X3.2