ASPCN防雷技术论坛
标题:
电脑机房防雷问题求教!
[打印本页]
作者:
萨木陈
时间:
2008-7-22 12:54
标题:
电脑机房防雷问题求教!
我单位有一电脑机房,防雷年检时,检测单位说我们IT相关系统没有安装信号浪涌保护器,可是我看了下GB50343-2004的相关标准,这个并不是强制标准,还请牛人指点迷津!谢谢!
作者:
cs207777
时间:
2008-7-22 14:16
你看的那个只是规范性的东西 他们提出来的意思主要还是为了防灾减灾 避免或减少雷电对电脑机房里的各种设备造成不必要的损害 可以让他们给你出个整改意见 有条件还是装一下
作者:
阿甘
时间:
2008-7-22 18:00
gb50343-2004 有四条是强制性条款。 GB50057-94 全部是强制行条款
作者:
庞华基
时间:
2008-7-22 22:45
同意3楼,GB50057-94(2000)是强制,其中电源部分是有图的 信号部分只是提了一下。强标就是要必须执行的。 不过这个强标也有不少问题。
作者:
wangdayong
时间:
2008-7-23 08:11
标题:
回复 4# 庞华基 的帖子
GB50057-94是强制性标准?谁规定的
作者:
mjzzq
时间:
2008-7-23 11:09
原帖由
wangdayong
于 2008-7-23 8:11:00 发表 GB50057-94是强制性标准?谁规定的
作者:
taoxx1986
时间:
2008-7-23 15:28
关于机房装设信号浪涌保护器并没有强制性的规定! 现在的机房我认为防雷是弱项,做好基础防雷设施更加重要!!
作者:
towhy
时间:
2008-7-24 22:25
不要理会就对了! 那些检测部门和相关公司是勾结一伙的
作者:
mpyywyj
时间:
2008-7-25 16:54
标题:
机房网络信号需要信号浪涌保护器吗?
我们机房是从网络中心引入线的,也没有走室外,需要信号浪涌保护器吗?
作者:
lovintcm
时间:
2008-7-29 17:17
不需要,只是需要把电源做好够了(不过想更全面可以全部装),
作者:
fktk
时间:
2008-7-30 10:19
343规范上5.4.2条,“电子信息系统设备机房的信号线缆内芯线相应端口,应安装适配的信号线路浪涌保护器”,“应安装”应该是强制性的哦
作者:
斯峰
时间:
2008-8-2 04:03
楼上的可以再看看其附录里的解释吧.....强制性的用词是必须....
作者:
fanglei2010
时间:
2008-8-4 11:15
应该这样来理解吧:衡量一下雷击的概率与如果遭受雷击其损失的大小和本单位可以接受的程度,包括行政方面的损失。然后再由领导(或老板)来决定。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)