ASPCN防雷技术论坛
标题:
对规范图GB50057-94图6.4.3-3的一点疑惑
[打印本页]
作者:
destructor
时间:
2008-7-14 12:19
标题:
对规范图GB50057-94图6.4.3-3的一点疑惑
1, GB50057-94
(
2000
版)图
6.4.5-3TT
系统中电涌保护器安装在剩余电流保护器的电源侧。
如图:如果电涌保护器失效短路,那么短路电流将沿箭头方向经
1
,
F
,
4
,
N
返回到中性点,这个电流很大,导致
1
处的熔丝或开关断开。而这个时候
F
可能不动作。所以我觉得这个电路是有缺陷的。。。想听听大家的意见。
作者:
灭魔神雷
时间:
2008-7-14 15:30
1和F哪一个的保护动作电流更大一些呢?
作者:
weifeng
时间:
2008-7-14 17:03
1的电流应该比F打!1按线路计算电流选择,F按电涌保护器选!
作者:
阿甘
时间:
2008-7-14 17:23
1和F的关系是1.6:1
作者:
destructor
时间:
2008-7-14 20:16
恩.谢谢大家...