ASPCN防雷技术论坛
标题:
一个空开的问题
[打印本页]
作者:
ghjcloud
时间:
2008-7-13 13:07
标题:
一个空开的问题
相应的SPD前端装多大容量的空开?希望大家帮我解决下或者给些考虑思路,谢谢!
作者:
Dream_tantan
时间:
2008-7-13 23:34
标题:
空开的问题
一般是由电涌保护器产品本身来决定的, 在产品说明上有! 你可以查看一下 我们一般1级用60A 2级用32A的空开
作者:
大胡子
时间:
2008-7-14 07:54
没听说60A,一般1级应该是用63A.
作者:
学徒
时间:
2008-7-14 09:19
63A和60安说的都是一个东西,就是厂家的型号标准不一样而已。
作者:
浩瀚
时间:
2008-7-14 22:17
胡子说得对,空开有其特定的规格,有人曾经说空开的选择大概是SPD的最大通流量1/1000,
作者:
liyangao712
时间:
2008-7-20 23:27
防雷器前加装空开,其目的是:防止防雷器损坏后对地短路,自动断开防雷器,所以这应该根据你防雷器安装的位置而论,一般而言,应该小于或等于你防雷器后最近空开!