ASPCN防雷技术论坛

标题: [请教]一个问题,在做防雷时,什么条件下才需要接地电阻达到1Ω呢?谢谢 [打印本页]

作者: koolbee    时间: 2008-6-27 11:59
标题: [请教]一个问题,在做防雷时,什么条件下才需要接地电阻达到1Ω呢?谢谢
请教各位高手。。。。。。。。谢谢
作者: 又见星空    时间: 2008-6-28 13:33
标题: 回复:[请教]一个问题,在做防雷时,什么条件下才需要接地电阻达到1Ω呢?谢谢
哪个出钱?出钱的要求时! 还有根据规范要求共地时,按照系统中对接地要求最小值设计,这个时候系统中有接地要求1欧时。 当然如施工方为企业谋求经济效率,把接地电阻要求值设计成低电阻值也是个办法,这样可以扩大工程量,增加合同金额。
作者: mjzzq    时间: 2008-7-1 08:10
标题: 回复:[请教]一个问题,在做防雷时,什么条件下才需要接地电阻达到1Ω呢?谢谢
防雷上好像只有JGJ/T16-92中有小于1的要求,其他地方没见过
作者: 又见星空    时间: 2008-7-1 09:54
标题: 回复:[请教]一个问题,在做防雷时,什么条件下才需要接地电阻达到1Ω呢?谢谢
防雷又不仅仅是防直击雷. 雷电感应、雷电过电压也是防雷的方向
作者: chenjiale    时间: 2008-7-1 14:28
标题: 回复:[请教]一个问题,在做防雷时,什么条件下才需要接地电阻达到1Ω呢?谢谢
说的对
作者: 雷小二    时间: 2008-7-4 09:34
标题: 回复:[请教]一个问题,在做防雷时,什么条件下才需要接地电阻达到1Ω呢?谢谢
根据《民用建筑电气设计规范》(选二)JGJ/T16-92规定: 14.7.5.1 电子计算机应有以下几种接地: (1)直流地(包括逻辑及其他模拟信号系统的接地)。 (2)交流工作地。 (3)安全保护地。 以上三种接地的接地电阻值一般要求均不大于4Ω。在通常情况下,电子计算机的信号系统不宜采用悬浮接地。 14.7.5.2 电子计算机的三种接地装置可分开设置。 如采用共用接地方式,其接地系统的接地电阻应以诸种接地装置中最小一种接地电阻值为依据。若与防雷接地系统共用,则接地电阻应≤1Ω。
作者: 大胡子    时间: 2008-7-4 22:45
标题: 回复:[请教]一个问题,在做防雷时,什么条件下才需要接地电阻达到1Ω呢?谢谢
综合接地,要求1个
作者: 傻蛋    时间: 2008-7-9 17:12
标题: 回复:[请教]一个问题,在做防雷时,什么条件下才需要接地电阻达到1Ω呢?谢谢
一般看客户要求,当然地阻越小越好,有些设备不但要求小于1Ω,而且对地网的大小也有要求,当然越大越好,有些设备在运行前就算所用的地阻小于1Ω在设备运行后地电位也会增加1Ω多,轻则导致网络数据丢包,重则无法运行。还有就是广电的机房,电阻太大信号就不稳定,针对比较重要的机房电阻还是小点好。
作者: 又见星空    时间: 2008-7-15 13:11
电站、变电站根据短路电流计算都要求小于1欧。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2