ASPCN防雷技术论坛
标题:
请教:防雷接地的一个问题
[打印本页]
作者:
yansy
时间:
2008-6-18 15:57
标题:
请教:防雷接地的一个问题
请教高手:网络交换机防雷器的接地能与它的电源地接在一起吗???急急急!
作者:
mnb1478
时间:
2008-6-20 09:00
标题:
回复:请教:防雷接地的一个问题
不可以
桌面主题
作者:
又见星空
时间:
2008-6-20 09:24
标题:
回复:请教:防雷接地的一个问题
为什么不可以? 机房防雷接地中就常把弱电设备接地和强电设备接地就近接至均压环上再经接地引下线接至地网,由于防雷装置的工作原理及均压等原因,根本不用担心强电串入弱电。 在综合布线上,我们当然要注意强电和弱电分开,这主要是防止感应,但防雷设备共地这本身就是正确的。
作者:
yansy
时间:
2008-6-20 12:35
标题:
回复:请教:防雷接地的一个问题
谢谢!
作者:
雪夜流星
时间:
2008-6-20 13:07
标题:
回复:请教:防雷接地的一个问题
受益匪浅
作者:
庞华基
时间:
2008-6-20 22:13
标题:
回复:请教:防雷接地的一个问题
应该可以
作者:
BOLC
时间:
2008-6-25 22:24
标题:
回复:请教:防雷接地的一个问题
小于1欧姆可以
作者:
biandengcheng
时间:
2008-6-26 08:41
标题:
回复:请教:防雷接地的一个问题
共地不共线!
作者:
安徽积雨云
时间:
2008-7-14 08:39
标题:
回复 8# biandengcheng 的帖子
应该共地的
作者:
hubeixp
时间:
2008-8-13 12:17
应该可以的
作者:
雷槑
时间:
2008-8-13 12:57
不明白楼主的用意`不过呢 据我所知 也有防雷改造施工的人是比较懒,他们不做接地,只测了下电力系统的PE线,一看!啊!接地电阻 小于多少多少,就武断的说这里做了很好的“防雷”接地,反而把避雷器的地线直接接到了电力系统的PE线。就算搞定了。。 这样的话纯粹是乱搞。
作者:
towhy
时间:
2008-8-13 17:05
从最后一级电源SPD处引接地线到机柜,络交换机防雷器的接地与之就近连接;该接地不能与其他接地体(钢筋等)再有连接
作者:
junjinzhang
时间:
2008-8-19 11:20
标题:
共地
可以接在一起,但保证两个系统是一个等电位联合接地体,就是电源地、大楼地和设备外壳地是连在一起,这样会更安全保护。
作者:
雷霆战士
时间:
2008-11-27 12:43
很好
作者:
jarod5712
时间:
2008-11-27 15:51
可以共地,也可以不共地,不共地的话对间距有要求,要大于多少米 所以我做的都是共地的
作者:
五丁开金牛
时间:
2008-11-28 08:55
最好共地不共线!!!!!
作者:
ljry8044
时间:
2009-1-8 10:46
标题:
回复 1# yansy 的帖子
这问题不好答。 如果连起来,但是设计不好,雷电流窜到其他耐受性较差的设备上去,后果就不好说了。 如果不连接,但是两地网之间的距离太近,同样会形成感应电压影响其他设备