ASPCN防雷技术论坛

标题: 求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆 [打印本页]

作者: qingdaoele    时间: 2008-6-15 23:35
标题: 求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆
高山岩石防雷要作到小于4欧姆,高山全部为风化岩
作者: 蜘蛛人生    时间: 2008-6-16 10:21
标题: 回复:求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆
难啊。或者直接往山下引,或者钻深孔,用炭棒,降阻剂等
作者: 又见星空    时间: 2008-6-16 10:59
标题: 回复:求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆
高山由于失水严重及土壤电阻高,接地降阻是比较难。 可采用的方法当然是往低电阻率地方引或者尽可能保持水分。 低电阻率地方一是外引至低电阻率土壤处做地网,二是测量深层土壤是否满足低电阻率条件。综合考虑是外引还是做深井。 外引主要是考虑距离,如防雷接地要考虑就近接地,引远了虽然降阻效果可以下来但对冲击接地的作用并不大。 深井接地主要是考虑地下水位位置,太深了工程费用高,同时高山岩石地方岩石的透水性能差(风化岩好得多,如果岩石透水性能太差,还应该采用地下爆破方法,工程费用高,不经济)。 保护水分的方法主要是从接地材料及施工工艺方面来实现,比如离子接地极、接地模块保持水分的能力还是很不错,还有根据山势做射线接地时用降阻剂包裹接地线,然后在地表采用水泥或者导电水泥覆盖来保持水分。 可以庆幸的是,该工程仅是降到4欧,工程应该还是可以实现的。
作者: 56490    时间: 2008-6-16 15:14
标题: 回复:求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆
风化岩还好,我们这里的风化岩土壤电阻率都较小,砖厂用来制砖,实为陶土。红砂石也不错,最怕石灰石。
作者: lkj789    时间: 2008-6-16 17:04
标题: 回复:求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆
:O :O :O 玄幻小说
作者: lkj789    时间: 2008-6-17 08:21
标题: 回复:求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆
不求甚解 琴帝
作者: biandengcheng    时间: 2008-6-23 15:53
标题: 回复:求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆
做到小于4有点难度,可以考虑地网的设计,新的规范对阻值要求的不是很高了,土壤电阻率大于700的,不要求阻值,但地网要求很严格(YD5098-2005)!
作者: zzz25    时间: 2008-6-23 17:23
标题: 回复: 求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆
可参见 (坛友14971188) 0208.02.19的帖子。。。“问点放雷问题”。也许会有帮助。
作者: lovintcm    时间: 2008-6-25 17:45
标题: 回复:求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆
甲方给多少钱
作者: lovintcm    时间: 2008-6-25 17:45
标题: 回复:求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆
有钱就有办法
作者: 又见星空    时间: 2008-6-25 18:23
标题: 回复:求助,高山岩石防雷怎样作到小于4欧姆
4欧地也就万儿八千的,一般业主不会投资多少的。
作者: liyangao712    时间: 2008-7-23 19:22
呵,算了,不用做了,做这样的工程喝水还要自己掏钱
作者: liyangao712    时间: 2008-7-23 19:23
呵,算了,不用做了,做这样的工程喝水还要自己掏钱




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2