标题: 麻烦这里的各位前辈帮忙看看
麻烦这里的各位前辈帮忙看看,这种住宅小区的防雷设施是否规范,有没有安全隐患? 谢谢![attach]1201[/attach][attach]1202[/attach][attach]1203[/attach]
作者: wwwk    时间: 2008-6-9 20:59
标题: 回复:麻烦这里的各位前辈帮忙看看
这种连接到金属的栏杆上有没有危险?碰到雷雨天气,人站在栏杆附近或触摸到栏杆会不会有被雷击的危险?
作者: wwwk    时间: 2008-6-9 21:01
标题: 回复: 麻烦这里的各位前辈帮忙看看

作者: 大胡子    时间: 2008-6-10 08:08
标题: 回复:麻烦这里的各位前辈帮忙看看
这比太阳能水管接避雷带还悬,:O 肯定有危险. 附胡子专利简易烤鸡做法:取电源地线一根,系在杀好的新鲜鸡腿上,用金属挂勾挂在您家的天面扶手上,打雷时如上面的避雷带接闪应该能在毫微秒内将鸡烧好.
作者: 那片海    时间: 2008-6-10 08:16
标题: 回复:麻烦这里的各位前辈帮忙看看
金属栏杆的连接方法是没错的,只要它的材料规格符合规范的要求,是可以充当接闪器。但是,雷雨天气的时候,要禁止触摸金属栏杆,如果金属栏杆接闪的话会把人击倒。
作者: 大胡子    时间: 2008-6-10 08:21
标题: 回复:麻烦这里的各位前辈帮忙看看
这种住宅小区的防雷设施是否规范,有没有安全隐患? 答:符合. 防雷砖家还说重庆去年打死人的小学还符合规范可以不用做防雷呢!TMD狗P龟腚!
作者: 56490    时间: 2008-6-10 09:29
标题: 回复:麻烦这里的各位前辈帮忙看看
符合规范。屋面上无法。 画一线区,标致“雷雨禁入”
作者: 高乐高    时间: 2008-6-10 16:05
标题: 回复:麻烦这里的各位前辈帮忙看看
符合规范 打雷时人不能上到屋面上去,这是基本常识
作者: mnb1478    时间: 2008-6-10 16:56
标题: 回复:麻烦这里的各位前辈帮忙看看
:strong: :strong: 在线漫画
作者: wwwk    时间: 2008-6-10 20:08
标题: 回复: 麻烦这里的各位前辈帮忙看看
原帖由 高乐高 于 2008-6-10 16:05:00 发表 符合规范 打雷时人不能上到屋面上去,这是基本常识
可是万一是我先上的屋面突然打雷了,怎么办呢?这是露台是经常上人活动的空间。恳请各位帮忙看这样的防雷设施怎样修改下。谢谢!
作者: wwwk    时间: 2008-6-10 20:12
标题: 回复: 麻烦这里的各位前辈帮忙看看

作者: zzz25    时间: 2008-6-10 22:22
标题: 回复:麻烦这里的各位前辈帮忙看看
试答:屋顶防雷设施的接法看不出有明显问题,只是感觉引接点(镀锌圆钢叠焊点)疏了些。但是用玻璃(也许是脂类)作护栏是最大的安全隐患,一定要换掉,要出人命的,切切!!!
作者: wwwk    时间: 2008-6-12 06:52
标题: 回复: 麻烦这里的各位前辈帮忙看看
原帖由 zzz25 于 2008-6-10 22:22:00 发表 但是用玻璃(也许是脂类)作护栏是最大的安全隐患,一定要换掉,要出人命的,切切!!!
请问LS的老师:使用玻璃(脂类)作护栏是不是因为容易破碎才成为最大的安全隐患?
作者: 又见星空    时间: 2008-6-12 09:45
标题: 回复:麻烦这里的各位前辈帮忙看看
避雷网连接至不锈钢护栏是有点危险,但不连接一样存在危险,我是介意在引下线至居住室外人可以接触的地方做绝缘处理,避雷带引下线应该在房屋外人无法接触的地方就连接建筑内部主钢筋。