ASPCN防雷技术论坛

标题: 关于SPD的续流问题寻求解答 [打印本页]

作者: 说话好雷人    时间: 2008-6-4 22:53
标题: 关于SPD的续流问题寻求解答
有看过相关的定义但理解得不够透彻 听说续流过大会导致保险丝或空开着火等事故 关于续流与保险丝(空开)之间的关系,原理高人能否做个解答 先谢了!
作者: 阿甘    时间: 2008-6-5 21:59
标题: 回复:关于SPD的续流问题寻求解答
[fly]中国防雷资料网www.tj-spd.cn[/fly] 主要是熄弧能力较差造成工频电弧电流熄灭时间较长(回10楼),过电压消失后,当避雷器等电气设备在过电压的作用下发生放电产生电流,过电压消失后,即在正常工作电压下其工频电弧电流仍不熄灭的称为工频续流. 产生续流一般由间隙型避雷器造成的,压敏型的不会。持续时间较长的工频续流会造成保险丝熔断,如果没有保险丝则空开会自动断开。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2