ASPCN防雷技术论坛

标题: 炸药库防雷问题 [打印本页]

作者: ajd    时间: 2008-6-2 17:01
标题: 炸药库防雷问题
一炸药库按要求设置有独立避雷针,库顶上设置有避雷网带,门窗均有接地,现在问题是门窗的接地可否与避雷带接地连接地一起,?(针接地独立)
作者: 56490    时间: 2008-6-2 17:42
标题: 回复:炸药库防雷问题
是。
作者: 月光小子    时间: 2008-6-2 20:39
标题: 回复:炸药库防雷问题
不可以啊!直击雷接地必须是独立的,与静电接地距离最少要三米啊!
作者: 高乐高    时间: 2008-6-3 15:53
标题: 回复:炸药库防雷问题
是应该连接在一起的,但应该是在接地处相连接,不是直接连接在避雷带的引下线上
作者: 360度    时间: 2008-6-3 21:58
标题: 回复: 炸药库防雷问题
原帖由 月光小子 于 2008-6-2 20:39:00 发表 不可以啊!直击雷接地必须是独立的,与静电接地距离最少要三米啊!
???从哪来的说法。
作者: 月光小子    时间: 2008-6-6 09:40
标题: 回复:炸药库防雷问题
防雷标准
作者: 又见星空    时间: 2008-6-6 11:08
标题: 回复: 炸药库防雷问题
原帖由 高乐高 于 2008-6-3 15:53:00 发表 是应该连接在一起的,但应该是在接地处相连接,不是直接连接在避雷带的引下线上

作者: 那片海    时间: 2008-6-10 08:21
标题: 回复:炸药库防雷问题
注意:独立针的接地装置独立的,避雷带和门窗可以连接,但要在独立针的保护范围足够保护炸药库的前提下,如果独立针的保护范围满足的话,安装避雷带有点多此一举了。
作者: ajd    时间: 2008-6-10 10:26
标题: 回复: 炸药库防雷问题
谢谢各位给的意见了。其实那避雷带 我们也不想做,但对方要求做,我们也没 办法呀,他们叫这个做二次防雷,我找遍了也没见过个概念。有没有“二次防雷”这个概念的?
作者: biandengcheng    时间: 2008-6-10 14:30
标题: 回复:炸药库防雷问题
外行指点内行! 二次雷击一般是防止雷电感应的! 避雷带不能和铁窗直接连接,连接就是引雷了,但要做等电位连接,防止反击发生,可以在接地体处连接,这样做到了等电位的目的,有没有引雷效果,办法可行!
作者: mjzzq    时间: 2008-6-10 17:19
标题: 回复: 炸药库防雷问题
原帖由 biandengcheng 于 2008-6-10 14:30:00 发表 外行指点内行! 二次雷击一般是防止雷电感应的! 避雷带不能和铁窗直接连接,连接就是引雷了,但要做等电位连接,防止反击发生,可以在接地体处连接,这样做到了等电位的目的,有没有引雷效果,办法可行!