原帖由 月光小子 于 2008-6-2 20:39:00 发表 不可以啊!直击雷接地必须是独立的,与静电接地距离最少要三米啊!
原帖由 高乐高 于 2008-6-3 15:53:00 发表 是应该连接在一起的,但应该是在接地处相连接,不是直接连接在避雷带的引下线上
原帖由 biandengcheng 于 2008-6-10 14:30:00 发表 外行指点内行! 二次雷击一般是防止雷电感应的! 避雷带不能和铁窗直接连接,连接就是引雷了,但要做等电位连接,防止反击发生,可以在接地体处连接,这样做到了等电位的目的,有没有引雷效果,办法可行!