ASPCN防雷技术论坛

标题: [求教]接地工频电阻的换算 [打印本页]

作者: bbvod    时间: 2008-6-2 16:47
标题: [求教]接地工频电阻的换算
在一个地网只铺设1/4的施工现场,测量出工频电阻为6欧姆,如何换算出总地网大概的工频电阻? 是否还需要知道土壤的电阻率? 小弟新来咋到,啥都不懂!! 那位达人帮忙解决,谢谢,方便的话附带换算公式,谢谢!!!
作者: 56490    时间: 2008-6-2 17:55
标题: 回复:[求教]接地工频电阻的换算
R≈6/4/K, K=0.7~0.9
作者: bbvod    时间: 2008-6-2 19:49
标题: 回复:[求教]接地工频电阻的换算
:_onion1: 谢谢解答!!
作者: 阿甘    时间: 2008-6-2 21:13
标题: 回复:[求教]接地工频电阻的换算
去中国防雷资料网下载一个软件算算
作者: 又见星空    时间: 2008-6-3 09:31
标题: 回复:[求教]接地工频电阻的换算
这么肯定这也可以算出来??? 我还仅凭经验知道工程做完,接地电阻应该在2欧左右呢! 这东东又不是水网,土壤电阻率不均匀分布,谁敢说能对地网进行准确计算??? 再加上对该工程具体情况不了解,谁知道是大地网还是小地网?是否应该考虑连接阻抗?