ASPCN防雷技术论坛

标题: 什么办法去除线阻? [打印本页]

作者: liyu889966    时间: 2008-5-30 10:29
标题: 什么办法去除线阻?
用接地电阻测量仪测量接地电阻时,仪表要求测量线不能超过5m,但在实际测量中,测量线经常超过5m,请问用什么办法保证接地测量值的准确性哦?
作者: 56490    时间: 2008-5-30 10:38
标题: 回复:什么办法去除线阻?
4102、4105减延长线电阻就行了。
作者: liyu889966    时间: 2008-5-30 10:46
标题: 回复:什么办法去除线阻?
但是实际操作中有这样的问题,测量线拉值和卷曲,线阻也不一样,影响测量的准确性
作者: zzz25    时间: 2008-5-30 13:01
标题: 回复:什么办法去除线阻?
很小的电阻,和接地电阻来比(既是1欧)可以忽略不计。要注意的倒是测量时的接触电阻。不必钻牛角尖。
作者: 又见星空    时间: 2008-5-30 15:15
标题: 回复:什么办法去除线阻?
又不是研究原子弹,搞哪儿精确做哪样,表不好用换一个,测试点远了换一个,你也许没搞明白你的测试表的使用,这个仪器要求测量线不超过5米,应该是说的测试点至表的测试线距离,不是电流、电压线的距离,而这根线,应该都是配置的裸铜线吧???如果你还在为这棵线的电阻伤脑筋,你要嘛换银线,要嘛换金线,
作者: 通天雷神    时间: 2008-5-30 20:43
标题: 回复:什么办法去除线阻?
用的什么“接地电阻测量仪”?
作者: biandengcheng    时间: 2008-6-4 11:11
标题: 回复:什么办法去除线阻?
线阻问题在防雷检测中是经常遇到的,有的线阻变化不大,可以忽略,但有的线阻缠和放直是不一样的,为了精确,你最好都是放直,在测量,这样变化就不大了! 意见仅供参考!
作者: 大胡子    时间: 2008-6-7 22:40
标题: 回复:什么办法去除线阻?
100米长1.5平的线线阻大概多少?
作者: mjzzq    时间: 2008-6-10 17:22
标题: 回复: 什么办法去除线阻?
原帖由 通天雷神 于 2008-5-30 20:43:00 发表 用的什么“接地电阻测量仪”?
雷神就是雷神,一语中的!! 不同测试仪器对测试线要求不同!!
作者: biandengcheng    时间: 2008-6-13 13:56
标题: 回复:什么办法去除线阻?
仪表的频率不同!
作者: 56490    时间: 2008-6-13 16:51
标题: 回复:什么办法去除线阻?
1、测量线要全部放开,延长线电阻要减去,否则测量读数=线圈阻抗(通常有零点几)+延长线电阻(通常有几欧)+地网工频电阻。 2、地桩与地网距离要足够。否则测量结果比实际小。 3、两地桩距离要足够。否则测量结果比实际大。 4、打地桩的地也对测量有很大影响,土壤电阻率越大,读数越大。不要相信在水泥地上测量。宁肯加长线找个好地方。 5、4102、4105对两地桩的方向要求不高,试过直线、与地网等距甚至反接都差不多。
作者: liyu889966    时间: 2008-7-11 15:18
标题: 回复:什么办法去除线阻?
用的是K-4102B接地电阻测量仪
作者: 浩瀚    时间: 2008-7-14 22:36
我做过试验,2.5平方 95米长的电线线阻在1.2-1.8之间,如果检测时旁边无大功率运行设备,线拉直和卷曲对接地电阻的影响不大。因为这是检测时检测数据的直观体现,所以对接地电阻的检测,还是需要多加关注的
作者: 浩瀚    时间: 2008-7-14 22:39
忘记回答楼主问题了,线阻测量我使用的是等电位测试仪,使用5米线和加长线做过比对试验,结果基本相同,我使用的是指针式的接地电阻测试仪4102A。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2