标题: 单位机房做防雷接地求助 [打印本页]

作者: jt1115    时间: 2008-5-27 22:48
标题: 单位机房做防雷接地求助
机房做防雷接地,地面挖下一米多就是石头了,电阻总是大于10欧。有什么好的办法吗?求助各们大虾
作者: 雷老虎    时间: 2008-5-28 00:36
标题: 回复:单位机房做防雷接地求助
环境怎么样呢有多少平方可以做地网?可以外引呀,土壤电阻率如何。可以用2sqrt(电阻率)来计算有效长度进行外引,可以与旁边的楼房并呀,这个好呀。