作者: asp    时间: 2003-1-16 15:55
[这个贴子最后由asp在 2003/01/16 04:03pm 编辑]

本版星期天的第一块大砖,呵呵

鼓励鼓励!

不过提些意见

1 另外50%按1/3分配于线缆 - 要根据实际情况,现在好多水管子用了pvc了,所以有可能 50%的全部... i/n .. 为好!

2 电涌保护器承受10/350 us的雷电波能量相当于8/20 us的雷电波能量的5~8倍 -- 不说了,应该采用 10/350波形,
标称8/20的产品需经过检测,得出10/350的通流量,不应该计算(因为spd内阻不同)
又为了达到电荷泄放效果,应采用开关型SPD - 间隙类 例如 ASafe -15 或 ASafe -25等


抛砖引玉呀!


作者: ZNR    时间: 2003-1-16 15:59
专业。
作者: asp    时间: 2003-1-17 13:28
下面引用由马雷2003/01/17 01:19pm 发表的内容:
ASP:反对
1 另外50%按1/3分配于线缆 - 要根据实际情况,现在好多水管子用了pvc了,所以有可能 50%的全部... i/n .. 为好!
50%按1/3分配于线缆  这是国标中的计算方法 而且是电源线缆。而1/3的是通信,1/3的还 ...

比如山头灯塔 - 没有水管子、没有信号线、没有煤气管子....

怎办 ,呵呵,哈哈,呼呼,


作者: sundy    时间: 2003-1-17 14:30
ASP:不用给偶提意见啦…本来偶就啥都不懂,提了也看不懂乐=),有疑问提出来,高手们可以讨论讨论嘛,这才叫抛砖引玉,如果你的“玉”是指偶的贴,只怕会引出烂白菜来,黑黑…