ASPCN防雷技术论坛
标题:
请教通天平大师
[打印本页]
作者:
qwertkk
时间:
2008-5-25 11:12
标题:
请教通天平大师
请教一下,我这一办公楼要求做到一欧以内,怎么做啊? 加了很多点都不行!
作者:
qwertkk
时间:
2008-5-25 11:13
标题:
回复:请教通天平大师
有没有一点最简单的,最省钱的办法? 但是要能应付过的办法?
作者:
qwertkk
时间:
2008-5-25 12:07
标题:
回复:请教通天平大师
我把我这的现在的基本情况说一下,看看要需要补充什么的吗? 根据地堪资料 1,杂填土,仅局部分布, 2,耕作土,厚度不大,结构松散 3,红粘土,厚度薄,分布不均匀 4,岩石 这是高山地区,无地下水,长年缺水,要求做一欧以下的能做到吗? 我们这修的是一个办公楼,增加接地级及做房屋基础时就做了接地,现在增加了房屋前面40米长的接地,也只能达到3欧,如果需要降下来,还需要怎么做? 大约成本在好多? 预算时都没有算过这防雷这块! 现在痛苦啊!
作者:
qwertkk
时间:
2008-5-25 12:08
标题:
回复:请教通天平大师
我看见大胡子的一个帖说让您给算一下一欧内要怎么做的,他提供了一些数据,那些数据是怎么得到的,我要怎么提供出来?
作者:
通天雷神
时间:
2008-5-25 14:22
标题:
回复:请教通天平大师
首先:为什么一定要做到1欧姆?有什么实际的意义? 其次:我需要知道:A、可施工面积;B、土壤电阻率;C、每个地质层的大概厚度。 最后:你是说要一个“最简单、最省钱”的办法,还是“能应付过的办法”?前者,可提供参考。后者,不要问我。 补充:我不是什么“大师”,我只是老实做了10年工程。
作者:
qwertkk
时间:
2008-5-25 18:40
标题:
回复:请教通天平大师
还可施工面积,大约还有200平方! 但是有部分是岩石层了, 对于电阻率我不知道! 厚度基本在50CM左右!
作者:
斯峰
时间:
2008-5-25 22:08
标题:
回复:请教通天平大师
干吗要1欧以下,3欧也可以了...
作者:
通天雷神
时间:
2008-5-25 22:13
标题:
回复:请教通天平大师
按这个面积,虽不清楚土壤电阻率和详细的地质情况,最省钱的办法应该是:使用接地深井,然后压力灌注降阻剂。
作者:
qwertkk
时间:
2008-5-25 22:40
标题:
回复:请教通天平大师
土壤电阻率怎么计算的啊? 降阻剂的大概用量是多少? 要多少这样的桩,桩深多少?
作者:
通天雷神
时间:
2008-5-25 22:42
标题:
回复:请教通天平大师
土壤电阻率怎么计算的啊? ——是测量出来的。 降阻剂的大概用量是多少? ——需要依据现场情况。 要多少这样的桩,桩深多少? ——这个也需要依据现场情况。
作者:
雷老虎
时间:
2008-5-27 02:06
标题:
回复:请教通天平大师
:_onion10: 哈,雷神,看样子他不是专业搞防雷哦?土壤电阻率怎么得来都要问你老人家。 应付是不成的呀,大哥,万一出事谁负责得起,现在的工程都是终身责任制。还是踏踏实实做事。实实在在做人好。 我也觉得采用深层降阻好,然后回填的时候采用换土,换红泥巴。 还有就是做几个降阻坑。填一些电阻率比较小的东东。
作者:
浩瀚
时间:
2008-5-28 19:38
标题:
回复:请教通天平大师
因地制宜,为什么一定要强求做到1欧?接地电阻不是检测地网有效的唯一标准!
作者:
大胡子
时间:
2008-5-29 08:40
标题:
回复: 请教通天平大师
原帖由
qwertkk
于 2008-5-25 12:08:00 发表 我看见大胡子的一个帖说让您给算一下一欧内要怎么做的,他提供了一些数据,那些数据是怎么得到的,我要怎么提供出来?
1、去买个有四个接地测试桩的普通摇表就可以测了. 2、楼上浩兄弟不是说了吗,你为什么要做这么低?有什么必要? 3、还有200平,你有可能降到2。8 4、深井法成本不低,可考虑外延法。 5、周围有水池、河流或水库、塘等吗?
作者:
shmily_pl
时间:
2008-5-31 09:35
标题:
回复:请教通天平大师
外延法,是不是把接地极丢到水池、河流或水库、塘里? 还请指教
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)
Powered by Discuz! X3.2