请问有谁能告诉我电源第一级、第二级和第三级防雷到底可以取得什么样的防雷效果?我选用的是ASP的三级防雷产品
非常感谢!

发言者:asp
发表时间:2002年9月20日 09时42分33秒
来自61.144.149.147)
回应:紧急求助(发言者:sanderyiao ,于 2002年9月19日 18时06分53秒)

电源第一级防雷 -- 防直击雷和传导雷,其限制电压必须小于4000伏(ASP实际为小于2800-3200V)保护空气开关等耐压水平设备。

电源第二级防雷 -- 防感应雷,辅助前级防雷器防直击雷、传导雷.其限制电压必须小于2500伏(ASP实际为小于1500-1800V)保护漏电开关等耐压水平设备。

电源第三级防雷 -- 防感应雷,辅助前级防雷器防直击雷、传导雷 ,其限制电压必须小于1500伏(ASP实际为小于800-1200V)保护信息设备等耐压水平设备。

您可以参见
http://www.asp.com.cn/cn/product/design/why.html --
为什么要进行三级防雷

当然电源防雷器起到电源雷电浪涌电压吸收的作用。

需要注意的是,如果您保护的是具有信号线路的信息设备,那么应该注意等电位问题- 暨:信号系统也必须加装防雷器以确保所有进入设备的线路在进入设备前有SPD可以形成等电位连接。