原帖由 woshiduzhihang 于 2008-5-20 16:33:00 发表 各位大虾,我是防雷新人,现在用protel做SPD,也看了一些设计的材料,现有个问题,拿最简单的RJ45接口的保护方案来说,它要实现最大放电电流线线2.5KA,线地1.5KA,动作电压6.5V最大传输率70M,串接电阻4.7欧等一些参数。怎么选择器件种类,线宽多大,来实现这一系列的参数啊?凭经验吗?还是?我比较笨,问的问题比较弱智,请大虾们不要笑啊,最好说的详细点啊。谢谢哈~~
原帖由 mjzzq 于 2008-5-21 10:19:00 发表 [quote] 原帖由 woshiduzhihang 于 2008-5-20 16:33:00 发表 各位大虾,我是防雷新人,现在用protel做SPD,也看了一些设计的材料,现有个问题,拿最简单的RJ45接口的保护方案来说,它要实现最大放电电流线线2.5KA,线地1.5KA,动作电压6.5V最大传输率70M,串接电阻4.7欧等一些参数。怎么选择器件种类,线宽多大,来实现这一系列的
原帖由 海儿 于 2008-5-29 10:11:00 发表 如果要他实现最大放电电流线线2.5KA,线地1.5KA,动作电压6.5V最大传输率70M,串接电阻4.7欧等一些参数。从设计PCB板来说就简单了。 设计PCB的时候考虑这个原因: 1。PCB的铜铂是多厚的(一般有0。5,1,2安时),SPD的通流量越大,铜铂就越厚。 如果只做到Imax2。5KA,你的PCB铜铂做到1安时就可以了。 2。PCB的布线问题很关键。 3。是否考虑B面的铜皮不过
原帖由 通天雷神 于 2008-5-29 15:16:00 发表 是我的话,说不了这么简单明了。我会把问题想的很复杂,以至于我自己都不知道该从哪里说。学习一下你的方法。