标题: 监控SPD被烧毁
[attach]1033[/attach] 上图是我用在监控系统上的SPD,被烧成图中的形状了,请问各位大侠:这是雷击造成的吗?如果不是,又是什么原因造成的呢?视频信号的电流很小的呀,为什么电路板都被烧成这样子了,小弟百思不得其解。
作者: 云间闪电    时间: 2008-5-9 09:43
标题: 回复:监控SPD被烧毁
照片看的不太清楚,什么情况下烧的?出现该现象是是否是雷雨天气?从照片看,偶认为是过流造成的。 :Z :Z :Z
作者: 通天雷神    时间: 2008-5-11 02:19
标题: 回复:监控SPD被烧毁
烧了电阻和TVS?估计和雷关系不大。有可能接地的问题。
作者: shuxioufire    时间: 2008-5-11 11:43
标题: 回复: 监控SPD被烧毁
原帖由 通天雷神 于 2008-5-11 2:19:00 发表 烧了电阻和TVS?估计和雷关系不大。有可能接地的问题。
电阻是好的,TVS彻底坏掉,有一支整流二极管也断为两截,屏蔽对地的放电管也被击穿了。 雷神可否为小弟分析一下,为什么电路板会烧成图中的样子,谢谢!
作者: 大胡子    时间: 2008-5-11 13:59
标题: 回复:监控SPD被烧毁
没做好断流保护吧
作者: zzz25    时间: 2008-5-11 19:43
标题: 回复 4F shuxioufire 的帖子
试答: 电路板过热到一定程度后就会逐步炭化(引起的原因需作分析,现仅试答此问),任何物体炭化后就成了导体,通过的电流会加大,如无过流保护或过流保护不动作,造成的过热炭化面积就会大,连锁累积反映直到把供电回路烧断为止,期间还会引起其它物体的过热炭化或燃烧,甚至引起火灾。
作者: 通天雷神    时间: 2008-5-11 21:14
标题: 回复: 监控SPD被烧毁
原帖由 shuxioufire 于 2008-5-11 11:43:00 发表 [quote] 原帖由 通天雷神 于 2008-5-11 2:19:00 发表 烧了电阻和TVS?估计和雷关系不大。有可能接地的问题。
电阻是好的,TVS彻底坏掉,有一支整流二极管也断为两截,屏蔽对地的放电管也被击穿了。 雷神可否为小弟分析一下,为什么电路板会烧成图中的样子,谢谢! [/quote] 啊?屏蔽对地的放电管也被击穿了?这么厉害? 以我个人估计,你的这个SPD所使用的地线是电源的PE线。而这个电源的配电系统是TN-C的,也就是NPE母排就是电源的PE线。这样的话,当电源系统接地不好,中性点电位漂移或抬升的时候,就会有一个比较大的工频电压加在SPD的信号线和地线之间。这样,很容易烧坏。
作者: shuxioufire    时间: 2008-5-12 10:50
标题: 回复 7F 通天雷神 的帖子
谢谢上面的各位大侠,更谢谢雷神!