【急】求助:关于沼气灌的防护
[打印本页]
作者:
qiugy2007
时间:
2008-4-27 08:17
标题:
【急】求助:关于沼气灌的防护
罐体有约1cm的钢板焊接而成,直径36.5米,高24米,旁边距离约3米是储水罐体,罐体直径24米,高15米。在周边约100米 有高约50米的烟囱。 请问各位前辈这种情况怎么做防护??
作者:
阿甘
时间:
2008-4-27 18:09
标题:
回复: 【急】求助:关于沼气灌的防护
参见
建筑
燃气
供应的防雷技术
作者:
dps
时间:
2008-4-30 14:38
标题:
回复:【急】求助:关于沼气灌的防护
可以按二类防雷建筑物作防雷设计 高50米的烟窗和边上的水塔都不能保护到沼气罐,沼气罐本身厚度大于4mm,可以直接作接闪器,用扁钢或圆钢作地网,与沼气罐焊接(焊接符合50057的要求),旁边的水塔:若不是金属罐但是有地网,应与沼气罐地网作良好电气连接,若是金属罐,则要与沼气罐做等电位连接。烟窗距离较远,已经可以不考虑了,当它不存在。 注:仅供参考!因为现场有些情况lz也没说全面。