标题:
求助!关于线路屏蔽的问题
用金属软管能实现屏蔽作用吗?
作者:
dps
时间:
2008-4-25 18:08
标题:
回复:求助!关于线路屏蔽的问题
如果金属软管的结构完整性较好的话,屏蔽效果和其它硬金属管没多大区别。做好接地,这样既起到电场屏蔽又起到磁场屏蔽的作用。
作者:
newcomer
时间:
2008-5-5 09:43
标题:
回复 2F dps 的帖子
谢谢了。
作者:
WHL0816
时间:
2008-5-5 14:37
标题:
回复:求助!关于线路屏蔽的问题
专业知识够好....
作者:
旷怡
时间:
2008-5-30 08:07
标题:
回复:求助!关于线路屏蔽的问题
"这样既起到电场屏蔽又起到磁场屏蔽的作用"------将电磁场分开孤立地看,是不合理的,而且不可取的,反对!!! 屏蔽一直在做,但总有一个问题想不明白,在GB50057里提到过, " 121页,穿钢管和两端连接的目的在于使其起到屏蔽\分流和集肤的作用... ...互感电压将使雷电流从钢管流走",但"互感电压将使雷电流从钢管流走"的前提是"雷击中带电体并使带电体与钢管短接",那么不短接的话,是否屏蔽仍然不能屏蔽掉电磁场,不能阻止线路中的感应过电压呢?难道要使用双层屏蔽? "133页,屏蔽层仅一端做等电位连接... ...,只能防静电感应......应采用有绝缘隔开的双层屏蔽... ..." 其实问题就是屏蔽层除了屏蔽静电之外,如何有效实现对电磁场的屏蔽?对EMC和屏蔽有专业的前辈请赐教,谢谢.