ASPCN防雷技术论坛

标题: 求助:玻璃钢罐需要采取防雷措施吗? [打印本页]

作者: vvlong4    时间: 2008-4-22 16:30
标题: 求助:玻璃钢罐需要采取防雷措施吗?
目前正在做一个项目,内有玻璃钢罐,罐内装含油(原油)污水,甲方提出罐顶应设防雷措施,如避雷带、避雷针等 但我查了《石油天然气工程设计防火规范》,其中9.2.2项说“。。。当顶板厚度等于或大于4mm时,可不设避雷针保护,但必须设防雷接地。”,本项目中玻璃钢罐顶板厚度大于4mm。 综上,是不是玻璃钢罐只作防雷接地就可以了? 但玻璃钢好像又是绝缘体,接地如何设计? 另如果罐内装石油或者天然气等,是不是情况就不一样了?
作者: 云间闪电    时间: 2008-4-23 14:56
标题: 回复:求助:玻璃钢罐需要采取防雷措施吗?
当然要做拉,不然气象局干什么?防雷公司干什么?
作者: towhy    时间: 2008-4-23 15:46
标题: 回复:求助:玻璃钢罐需要采取防雷措施吗?
哦,原来楼主以为玻璃钢也是钢!
作者: 大胡子    时间: 2008-4-24 08:21
标题: 回复:求助:玻璃钢罐需要采取防雷措施吗?
不但要做,不要做独立针,二个地网还要保持距离!
作者: 雷雨交加    时间: 2008-12-23 09:57
标题: 回复:求助:玻璃钢罐需要采取防雷措施吗?
那请问玻璃钢储罐的防静电接地怎么做,是不是就把跟罐体连接的所有金属导体器件接地就行了!那罐体里面需不需要呢?我查 了一下,相关规范也没有说具体做法啊?
作者: jarod5712    时间: 2008-12-23 17:04
玻璃钢是 玻璃纤维等绝缘物质组成,不是接地就行了,要设接闪器保护才可以。
作者: 高乐高    时间: 2008-12-24 16:03
玻璃钢不是钢,当然要做防护了 建议楼主加强业务学习




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2