请教各位高手,在云贵高原红土地区且在山上要将接地电阻达到4欧姆,应怎么样做。。谢天谢地了 谢谢各位好人了。。。。。:~
作者: 通天雷神    时间: 2008-4-22 17:48
标题: 回复:累死人的地网
广告?
作者: ytbiitxaps    时间: 2008-4-23 10:14
标题: 回复:累死人的地网
谁的?
作者: Dream_tantan    时间: 2008-4-24 13:56
标题: 回复:累死人的地网
这种情况最好采用特殊的接地体了!我们倒是没有在这种土质上做过,但是我们有比较好的产品!不知道说出来会不会被说成广告,但是我又很想帮你,我们现在有那种美国军用的接地极XIT 你可以考虑一下!主要是计算一下成本,考虑一下降到4欧动土的面积够不够! 做地我个人认为没有说做不下来的,只是成本以及其他的综合因素!
作者: ytbiitxaps    时间: 2008-4-24 15:43
标题: 回复:累死人的地网
嗯...谢谢这位朋友!面积足够
作者: 又见星空    时间: 2008-4-30 12:51
标题: 回复:累死人的地网
面积足够还怕做不到4欧吗,可以考虑大面积地网,我们常年在云、贵、川从事水电站防雷接地工程,水电站可都是建在高土壤电阻率的地方啊,我们做的地网都在0.5以下。 请给出现场土壤电阻率(多测几个方向和地点)、水样分析、地下水位、环境情况、土壤分布、可建面积、可用资金、建设要求、环保要求等资料情况,非常乐意给你提供参考意见。 一般来说,如果仅是防雷,我们都考虑就近接地,在山区就近接地受到土壤电阻率及散流面积限制,所以要考虑当地土壤电阻率及深层土壤电阻率(多测几个深度)及地下水位,在条件许可的情况下最简单的办法当然是做深井接地,使用材料主要还是传统的圆钢和降阻填充材料。 如果不仅是冲击接地的目的,当然还要考虑均压和等电位情况(因是联合接地,要考虑冲击接地安全的跨步电压及事故电流引起的接触电压安全值),所以水平网格地网还是必要做的,因是山地,土壤电阻率及可建地网环境变化很大,所以一般要具体根据环境来考虑,灵活采用多种接地方式和材料来达到接地目的。
作者: 又见星空    时间: 2008-4-30 13:10
标题: 回复:累死人的地网
话又说多了,忘记了是4欧的接地工程,在山上的一般应该是基站接地,我们也做过很多基站防雷接地,该地一般一个基站只愿意出两万左右的资金搞防雷接地,如果是这种资金情况,我们当然不能去考虑什么离子接地、深井接地、大面积地网什么什么的了,仅考虑降阻,在云贵川山地做4欧接地也容易达到,但我们应该看到,接地电阻值可不是工程仅有的一个指标,我们就常发现一些送变电工程公司做的杆塔接地,接地电阻是达到要求了,但还是事故频发。
作者: laoer_95    时间: 2008-4-30 16:46
标题: 回复:累死人的地网
hhha:~
作者: yuanzane    时间: 2008-5-1 02:10
标题: 回复:累死人的地网
:_onion5:
作者: 雷公虫    时间: 2008-5-1 10:14
标题: 回复:累死人的地网

作者: towhy    时间: 2008-5-14 08:22
标题: 回复:累死人的地网
新的规范对接地电阻值没要求,只要地网面积足够和结构合理就行
作者: ytbiitxaps    时间: 2008-5-14 14:17
标题: 回复:累死人的地网
嘿嘿......正在努力做呢!谢谢
作者: jzj_2099    时间: 2008-5-16 10:10
标题: 回复:累死人的地网
"又见星空 " ,呵呵,看来你是比较专业的 "做地我个人认为没有说做不下来的,只是成本以及其他的综合因素!"这句话我最赞同,
作者: laoer_95    时间: 2008-5-16 15:47
标题: 回复:累死人的地网
:Z :Z :Z :Z :Z :Z :Z
作者: 和合_123    时间: 2008-5-16 16:48
标题: 回复:累死人的地网
大家好,新手上路,请多关照. 我想问一下,气体放电管短路保护,有谁知道,放电管上熔断块,那里有
作者: 通天雷神    时间: 2008-5-17 12:13
标题: 回复:累死人的地网
解决了吗?
作者: 又见星空    时间: 2008-5-19 10:47
标题: 回复: 累死人的地网
原帖由 jzj_2099 于 2008-5-16 10:10:00 发表 "做地我个人认为没有说做不下来的,只是成本以及其他的综合因素!"这句话我最赞同,
呵呵,我最赞同的是所有的规范要严格执行,据我们统计,在南方,电力变电站如果按电力规范要求来检测,几乎都无法达到接地要求,如果这块市场规范起来的话(象电站,如果无法达到0.5就不让其并网)如果规范起来,多少家厂商和施工技术单位的春天就来到了,到那时,俺们一天晚上睡觉怕都要乐醒