ASPCN防雷技术论坛

标题: 跪求电涌保护器的安装接线 [打印本页]

作者: 挨k47    时间: 2008-4-17 16:19
标题: 跪求电涌保护器的安装接线
俺为了单位防雷,进了一批正泰NU6-II/F 40KA 4P型的电涌保护器,但说明书不够详细,不知如何接线呀!是不是将四个进线端接三相火加一个零线并接于总母线排上,而四个出线端用导线短接后接配电柜底脚螺丝上呢?哪位大虾帮帮小弟,指点一下,先谢谢了!
作者: 海儿    时间: 2008-4-17 22:23
标题: 回复:跪求电涌保护器的安装接线
最简单的安装,并联安装,将三相四线(L L L N)并联接在防雷器上的L L L N上,在模块的另一端分别将4个空连接起来后(一般出厂的都是连好了的)接在地线上。 注意请在防雷模块前串联安装C型的60A空气开关。
作者: 西山一狐    时间: 2008-4-17 22:48
标题: 回复:跪求电涌保护器的安装接线
为这点事跪求? 真给正泰面子
作者: towhy    时间: 2008-4-18 11:05
标题: 回复:跪求电涌保护器的安装接线
镇泰的,装与不装一个样! 什么货啊,连个安装说明都没有! 我做工程,已经安装了这些产品的,基本是当它没有,安装位置够的话,也懒得拆它!:-|
作者: 海儿    时间: 2008-4-18 11:40
标题: 回复:跪求电涌保护器的安装接线
正泰的空气开关都不怎么的。。。
作者: 和合_123    时间: 2008-11-21 16:53
标题: 回复 1# 挨k47 的帖子
现在只要搞电气的厂家,都来搞防雷了.
作者: shizaiv1    时间: 2008-11-24 15:47
有些搞电气的装作很牛B的一样,就我知道某个工程师去搞检测,居然连电路原理都没弄清楚,真是可悲!
作者: 和合_123    时间: 2008-11-24 15:54
标题: 回复 7# shizaiv1 的帖子
双双顺
作者: crazy    时间: 2008-11-25 09:18
原帖由 shizaiv1 于 2008-11-24 15:47:00 发表 有些搞电气的装作很牛B的一样,就我知道某个工程师去搞检测,居然连电路原理都没弄清楚,真是可悲!
这不是普遍现象吧!!




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2