ASPCN防雷技术论坛
标题:
压敏电阻与放电管串联的spd发生着火可能是什么原因?请教高手指点1、2。。
[打印本页]
作者:
梦梅子
时间:
2008-4-17 10:52
标题:
压敏电阻与放电管串联的spd发生着火可能是什么原因?请教高手指点1、2。。
[attach]949[/attach][attach]949[/attach][attach]948[/attach]
作者:
梦梅子
时间:
2008-4-17 11:00
标题:
回复:压敏电阻与放电管串联的spd发生着火可能是什么原因?请教高手指点1、2。。
具体情况为电源二级防雷模块,在电源防雷箱里安装采取全模防护,模块着火,但电源防雷箱的故障显示灯指示正常。询问发生着火的当天没有打雷
作者:
海儿
时间:
2008-4-18 12:18
标题:
回复:压敏电阻与放电管串联的spd发生着火可能是什么原因?请教高手指点1、2。。
哈哈,你的SPD用错了,线对线的SPD的UN要用大点的,起码要高与400V的。 问题就是 你采用的是全模(共模,差模)的保护方式造成的。 着火的SPD肯定是(线对线的SPD,即两根火线上并联的SPD)。 原因就是,SPD的UN小了。。
作者:
梦梅子
时间:
2008-4-18 17:25
标题:
回复:压敏电阻与放电管串联的spd发生着火可能是什么原因?请教高手指点1、2。。
1 -III-20-380D 标称导通电压Un≥836 2 -III-20-220D 标称导通电压Un≥484
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)