俺这土加油站的避雷器燃烧了,应该说是爆炸了~~~ 具体情况是附近一建筑工地在挖掘时破坏了电缆线,引起区域内大面积的设备损坏 避雷器是威尔利的产品,一体化设计.包含几块电路板. 大家来发表下看法 另有熟悉威尔利产品的说说这个产品,他的一体化设计\低残压600V\全保护以及他的组合型放电电路
作者: 蓝浪    时间: 2008-4-10 10:11
标题: 回复:避雷器燃烧了
我先抛块砖吧:Z 我对电工不太熟悉,我是这样想的,供大家指正: 电缆被短路后,电路中产生很大的过电流,而本产品有大量的组合型电路板,属于容性负载,无法承受过高的电流,而导致烧毁.
作者: 海儿    时间: 2008-4-10 12:01
标题: 回复:避雷器燃烧了
你没有说明他的个什么产品,具体的名称没有,不好回答。 按照你说的:避雷器是威尔利的产品,一体化设计.包含几块电路板,他的一体化设计\低残压600V\全保护以及他的组合型放电电路 。 根据你的问题,我只能这样分析: 1、有几块电路板?是不是防雷箱?或者是不是串联型的防雷器? 2、低残压600V?我很想知道,他这个600V是用的什么MOV得来的,据我所知471的压敏的残压在800V左右,难道他用的压敏是低于470V的。如果是低于471的话,在正常情况下持续电压过长,漏流增大都容易坏。 3、全保护,应该是相对相和相对地,发生爆炸的,肯定是相对相的MOV。 4、组合型放电电路?应该说的是过压保护元件,说的是用开关型和限压型的过压保护器件,组合形式是串联,主要是防止MOV坏。 结论1:该产品应该是属于串联型安装的电源防雷器,属于精细保护的,防雷器的后级发生了短路,肯定会爆炸的。 结论2:该防雷产品属于并联安装,在前级没有按照相应合适的C型空气开关,当前级发生短路(在短路前级的开关没有断)的时候,该两根线的相电压就成了380V,当380V给防雷器的时候,已经严重的超出了防雷器的最大电压,这个时候肯定会出问题的。。。 个人观点!!!问题没有说清楚,乱说的!!!
作者: towhy    时间: 2008-4-10 12:06
标题: 回复:避雷器燃烧了
加油站避雷器应装在防爆箱内,炸也没事!
作者: 蓝浪    时间: 2008-4-10 14:27
标题: 回复:避雷器燃烧了
恩,可能我的问题没有表诉清楚,现在有点忙,一会来说详细点
作者: towhy    时间: 2008-4-10 14:31
标题: 回复: 避雷器燃烧了
原帖由 蓝浪 于 2008-4-10 14:27:00 发表 恩,可能我的问题没有表诉清楚,现在有点忙,一会来说详细点
是不是加柴油的排队啊?前几天,有个老大开着宝马要加90#
作者: 蓝浪    时间: 2008-4-10 16:01
标题: 回复:避雷器燃烧了
宝马加90号呀,他要加水也能跑就强了
作者: 云间闪电    时间: 2008-4-10 16:02
标题: 回复:避雷器燃烧了
楼主是在造谣吧,避雷器燃烧了为什么没有照片???
作者: 蓝浪    时间: 2008-4-10 16:08
标题: 回复:避雷器燃烧了
首先感谢海儿兄弟在三楼详细的分析。 故障的产品就是威尔利的,分别是VOLE380-100,VOLE220-50同时被损坏。 他设计就是一体化设计,“里面集成多级放电电路,一次性将残压降到600V”,我是第一次接触该产品,这是产品说明书里解释的。 我在网上查了下该公司,好象很强大
作者: 蓝浪    时间: 2008-4-10 16:11
标题: 回复: 避雷器燃烧了
原帖由 云间闪电 于 2008-4-10 16:02:00 发表 楼主是在造谣吧,避雷器燃烧了为什么没有照片???
有照片的啊,我还打开防爆金属外壳,里面有大量的电容片,全部都烧毁咯
作者: 海儿    时间: 2008-4-10 22:38
标题: 回复:避雷器燃烧了
呵呵,那不是电容片,是压敏电阻。就是坏哪个的。。。