ASPCN防雷技术论坛

标题: 求!物理降阻剂成分 [打印本页]

作者: ytbiitxaps    时间: 2008-4-7 14:45
标题: 求!物理降阻剂成分
请教各位高大侠、都说那个降阻剂不含有任何具有腐蚀性的电解质,是不是真的?我很想弄明白。。。谢谢
作者: 海儿    时间: 2008-4-9 14:51
标题: 回复:求!物理降阻剂成分
降阻防腐原理 减少接地电阻最直接的方法是延长接地导体,扩大地网面积或打深或打深井处理,但采用这些方法有时受到场地的限制且钢材用量增加还达不到预期的效果,因而十分不经济。降阻剂的降阻原理在于其本身的电阻率非常低,当其包着接地材料时相当于增大接地电极的等效半径,又由于它与接地电极接触和接触面积加大而减小与接地电极之间的接触电阻,从而降低了接地体的总电阻。降阻剂的构成可分为电子导电型和离子导电子型。其中电子导电型受气候因素影响较小,长效性好,而且不产生腐蚀。 降阻剂的 pH 值在 9 — 12 范围内呈弱碱性最为理想,因为碱性物质能在钢铁接地极表面形成一层钝化膜,保护接地极免受土壤的腐蚀,由于土壤成分的不均匀性,使埋地电极产生电池腐蚀,降阻剂通过紧密地围裹电极,防止其他杂质的渗入使发生腐蚀的离子交换不在电极中进行,而是在降阻剂与土壤的接口进行,从而达到保护接地极降低腐蚀的目的。 可选型号: 膨润降阻剂 :物理型 高效膨润降阻剂 :物理型 主要技术指标 降阻剂主要成分有 Na 、 Ca 、 Fe 、 Mg 、 Ti 、 C 等元素,外观为黑褐色粉状物。不含有毒元素,对环境无污染。 小于 1.5 Ω· m 适用于土壤电阻率高、多雨、土壤易流失等地区; pH值大于7小于12; 埋地时对低碳钢及镀锌钢的平均腐蚀率:小于 0.01mm /年; 经实验估算,有效使用年限不低于 30—50年;
作者: ytbiitxaps    时间: 2008-4-18 09:23
标题: 回复:求!物理降阻剂成分
谢谢。。。这位兄台




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2