ASPCN防雷技术论坛

标题: 求教移动机房偶然出现的信号闪断问题? [打印本页]

作者: 风调雨顺    时间: 2008-4-3 11:26
标题: 求教移动机房偶然出现的信号闪断问题?
大概描述:为一个2M的移动机房安装B级(80KA)、C(40KA)级防雷箱和在直流设备的输出、输入端各安装一组防雷器,问题是:在几十个站点的安装中试过出现3个机房有一分钟以内的信号“闪断”,随后它又自己恢复通信。请问有前辈对这方面的经验吗?谢谢!
作者: zzz25    时间: 2008-4-4 01:19
标题: 回复 1F 风调雨顺 的帖子
时间有点晚,先试答一点,现在通讯网间都是光缆中继,2M(理解为E1)只在机房内转换。如无链接,单独用完一个2M的移动机房的容量不小。如LZ说的,装了四处的防雷器,有没有注意是装那一处时发生的中断?还有是否注意到通信机房一般会根据容量和重要性的不同对直流供电的负载接线分配会有不同。另外,直流设备输出,输入本身就在同一机架没必要各装防雷器。 C(40KA)级防雷移动机房的相关设备应该都有,有必要再加装成防流箱式的吗? 晚了,先睡一觉。
作者: 风调雨顺    时间: 2008-4-8 11:45
标题: 回复: 求教移动机房偶然出现的信号闪断问题?
原帖由 zzz25 于 2008-4-4 1:19:00 发表 时间有点晚,先试答一点,现在通讯网间都是光缆中继,2M(理解为E1)只在机房内转换。如无链接,单独用完一个2M的移动机房的容量不小。如LZ说的,装了四处的防雷器,有没有注意是装那一处时发生的中断?还有是否注意到通信机房一般会根据容量和重要性的不同对直流供电的负载接线分配会有不同。另外,直流设备输出,输入本身就在同一机架没必要各装防雷器。 C(40KA)级防雷移动机房的相关设备应该都有,有必
谢谢前辈的帮助! 1、你所分析方的问题很透彻,那些机房都是有连接的,组成一个环路。 2、至于一些重复安装SPD的问题,我们负责施工的也不好提出(相信搞过工程的你也知道个中原由)。。。 3、我现在请教前辈一个问题“如果SPD受潮后是否会发生阻抗增大导致电位的不平衡以至出现短暂的信号闪断?”




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2