这是一开关型+限压型SPD的参数。 本人不是太了解,希望得到更确切的答案,望帮个忙,谢谢!! Iimp(10/350)=15KA imax(8/20)=80KA In(8/20)=60KA Uc=385v Up<2.5KV
作者: towhy    时间: 2008-3-25 10:20
标题: 回复:避雷器的参数疑问
imp(10/350)=15KA(雷电测试最大冲击电流) imax(8/20)=80KA(最大放电电流) In(8/20)=60KA(额定放电电流) Uc=385v(最大持续工作电压) Up<2.5KV (保护电平)
作者: 庞华基    时间: 2008-3-25 10:23
标题: 回复:避雷器的参数疑问
Iimp(10/350)=15KA 放电电流、10/350闪电测试电流 imax(8/20)=80KA 最大放电电流 In(8/20)=60KA 标称放电电流 Uc=385v 额定电压、最大持续耐压 Up<2.5KV 保护电压
作者: 木田子    时间: 2008-3-31 09:03
标题: 回复:避雷器的参数疑问
多谢以上各位....