ASPCN防雷技术论坛

标题: 建筑物上的避雷针防雷保护范围 [打印本页]

作者: diy0511    时间: 2008-3-22 09:48
标题: 建筑物上的避雷针防雷保护范围
建筑物上的避雷针防雷保护范围. 比方说,在化工车间,20米平台上竖立一根10米避雷针,它的保护范围怎么算?20米平台对它来说,就相当于地面吗?是不是20米平台的保护就是该避雷针10米的保护范围呢?那么,如果在地面上的话,这根位于20米平台上的避雷针在地面上的保护范围怎么算?谢谢
作者: towhy    时间: 2008-3-22 14:20
标题: 回复:建筑物上的避雷针防雷保护范围
楼上的,是干什么工作的?
作者: 雷老虎    时间: 2008-6-3 12:41
标题: 回复: 建筑物上的避雷针防雷保护范围
原帖由 diy0511 于 2008-3-22 9:48:00 发表 建筑物上的避雷针防雷保护范围. 比方说,在化工车间,20米平台上竖立一根10米避雷针,它的保护范围怎么算?20米平台对它来说,就相当于地面吗?是不是20米平台的保护就是该避雷针10米的保护范围呢?那么,如果在地面上的话,这根位于20米平台上的避雷针在地面上的保护范围怎么算?谢谢
化工车间有没有做避雷带,如果20米平台上有避雷带,那就相当于以20平台为地面,如果没有避雷带,那就相当于针高是20+10=30米。
作者: 高乐高    时间: 2008-6-3 16:25
标题: 回复:建筑物上的避雷针防雷保护范围
用软件的话,不管针在哪里,都是按照其绝对高度来算 比如,20米的平台,加上 10米的针,则就是 30米高的避雷针
作者: xunhai    时间: 2008-6-7 15:38
标题: 回复:建筑物上的避雷针防雷保护范围
学到了!受益
作者: fdfl    时间: 2008-7-7 17:08
标题: 回复:建筑物上的避雷针防雷保护范围





欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2