ASPCN防雷技术论坛
标题:
如何求得避雷针的高度??
[打印本页]
作者:
雷神
时间:
2008-3-17 10:07
标题:
如何求得避雷针的高度??
某县政府大楼需要安装避雷针,保护长宽高分别为:20*15*35的大楼。 所需要的避雷针的高度? 给大家出个题!
作者:
zhongyu
时间:
2008-3-17 10:24
标题:
回复:如何求得避雷针的高度??
就差通天了
作者:
雷神
时间:
2008-3-17 10:28
标题:
回复:如何求得避雷针的高度??
楼上的什么意思!?? :+
作者:
阿甘
时间:
2008-3-17 11:09
标题:
回复:如何求得避雷针的高度??
无法用避雷针保护
作者:
雷神
时间:
2008-3-17 12:39
标题:
回复:如何求得避雷针的高度??
楼上的能不能详细讲解一下! 我们大家自己听着!
作者:
towhy
时间:
2008-3-17 13:34
标题:
回复:如何求得避雷针的高度??
可以滚球法计算的。 不过,要做一个很大的塔型避雷针才行,样式和高度,要请专门设计,多搞几张效果图,由领导拍板决定。
作者:
阿甘
时间:
2008-3-17 13:36
标题:
回复: 如何求得避雷针的高度??
这么大的建筑用避雷针 你知道要用多高吗,避雷针的安装难度,造价有没有想过,直接装避雷带多好了,便宜,安全,施工方便 [fly] 找防雷技术资料 防雷方案 防雷软件 防雷招聘 防雷考试 上天津防雷网
http://www.tj-spd.cn
[/fly]
作者:
towhy
时间:
2008-3-17 14:30
标题:
回复:如何求得避雷针的高度??
按照黄金分割,大约20米,造价约20万。 避雷带当然要装。这个避雷针主要是装饰用的!
作者:
xzy9125
时间:
2008-3-17 17:45
标题:
回复: 如何求得避雷针的高度??
这样的建筑物防雷属于3类防雷,没有必要用到独立避雷针,沿屋面用避雷带就可以了 用独立避雷针将需要几个等高的避雷针联合形成一个平面保护范围才能保护到这么大面积的建筑物 从工程量和花费方面来说很不合理
作者:
ati168
时间:
2008-3-24 09:18
标题:
回复:如何求得避雷针的高度??
对于我出的这个问题,大家应该首选判断是几类防雷!! 然后在考虑才对!
作者:
yuanzane
时间:
2008-3-26 12:41
标题:
回复:如何求得避雷针的高度??
year
作者:
清洁工
时间:
2008-3-27 08:25
标题:
回复:如何求得避雷针的高度??
楼主是在忽悠大家!!!!! :-|
作者:
zhongyu
时间:
2008-4-2 17:20
标题:
回复:如何求得避雷针的高度??
这样的结构安装避雷针,主要是装饰,在建筑设计院完成基本设计才可以,如果临时决定安装,基础和针的重量需要设计单位的重新核算。高度不是问题,安全是大问题。
作者:
yuanzane
时间:
2008-4-2 18:28
标题:
回复:如何求得避雷针的高度??
支持楼上的
作者:
towhy
时间:
2008-4-2 18:53
标题:
回复:如何求得避雷针的高度??
怎么,你不是要继续鄙视zhongyu 的吗?:~
作者:
yuanzane
时间:
2008-4-2 19:58
标题:
回复:如何求得避雷针的高度??
今天突然想支持下他了。暂时不鄙视他了。。。。
作者:
雷老虎
时间:
2008-6-3 12:52
标题:
回复:如何求得避雷针的高度??
为什么没有办法设避雷针,用两根等高的针就行了。
作者:
高乐高
时间:
2008-6-3 14:55
标题:
回复: 如何求得避雷针的高度??
[attach]1181[/attach]
作者:
高乐高
时间:
2008-6-3 14:55
标题:
回复: 如何求得避雷针的高度??
[attach]1182[/attach]
作者:
高乐高
时间:
2008-6-3 15:00
标题:
回复:如何求得避雷针的高度??
看了前面的留言,有的同志认为这么高的楼,不可以用避雷针,但我认为是可以的 在这栋楼的四个角上每个角安装一根3米高的针,就可以了 这样,四根避雷针的高度都是 35 + 3 = 38 米,用于保护 35 高的建筑物,绰绰有余了(按 三类建筑 60米的滚球半径进行计算) 使用本人开发的多支不等高避雷针保护范围计算软件即可计算 下载地址:
http://www.asp.cn/filedown/0711.rar
可以看见一个 ‘[高乐高-071119]多支不等高避雷针保护范围计算软件包.rar’文件,下载后解压缩,再根据软件说明进行操作即可。
作者:
浩瀚
时间:
2008-6-6 14:29
标题:
回复:如何求得避雷针的高度??
县政府?算哪一级的办公建筑?:O
作者:
biandengcheng
时间:
2008-6-13 13:57
标题:
回复:如何求得避雷针的高度??
三类县政府同意吗! 二类吧!高点,一般不会反对!
作者:
旷怡
时间:
2008-6-14 12:23
标题:
回复:如何求得避雷针的高度??
首先得确定县政府大楼的防雷类别,做雷击风险评估后与客户协商解决. 然后按照相应类别按照滚球法计算保护范围,合理布点,就可以了.
作者:
qingdaoele
时间:
2008-6-15 23:37
标题:
回复:如何求得避雷针的高度??
费用很大的,
作者:
tlfcsb
时间:
2008-6-23 09:36
标题:
回复:如何求得避雷针的高度??
县政府大楼应该是属于三类,同意二楼意见
作者:
又见星空
时间:
2008-6-23 13:09
标题:
回复: 如何求得避雷针的高度??
原帖由
高乐高
于 2008-6-3 15:00:00 发表 在这栋楼的四个角上每个角安装一根3米高的针,就可以了 [
我也是支持安装避雷针,因为避雷针的接闪功能还是要比避雷带好些 还有至于大家对分类的讨论我觉得条件考虑得不充分,不仅要从建设物的保护等级上来考虑,还应该从该地的雷击情况及现场实际情况来综合考虑。
作者:
lovintcm
时间:
2008-6-25 17:47
标题:
回复:如何求得避雷针的高度??
不想算,太小看我们这些人
作者:
zhongyu
时间:
2008-6-29 08:30
标题:
回复:如何求得避雷针的高度??
4根3米针? 开玩笑吧?
作者:
高乐高
时间:
2008-6-30 14:44
标题:
回复:如何求得避雷针的高度??
不是开玩笑,这是经过计算的 这三米高是从楼顶算起 如果从地面算起,有 35+3 = 38 米高了