ASPCN防雷技术论坛
标题:
关于一个防雷接地改造的实例,请各位高手给点意见,谢谢
[打印本页]
作者:
chenguanwen
时间:
2008-3-12 08:34
标题:
关于一个防雷接地改造的实例,请各位高手给点意见,谢谢
2007年初,厂区内新建一个移动通信杆,六月份,厂区内大量设备连续三次被雷击坏,水井内水泵被击坏。 与移动专家现场观察发现两方地网地阻合格,但是,靠近通信杆下地的地方有一水井,水泵放在水井内,水泵电源线直接接至厂内总配电箱。双方一致认为雷电流是通过这一途径进入厂内配电电路导致设备击坏。 请教各位专家,这样分析合不合理?如果要整改,该如何做?我是刚接触防雷不久的新人,请各位前辈多多指点。谢谢!!
作者:
towhy
时间:
2008-3-12 09:50
标题:
回复:关于一个防雷接地改造的实例,请各位高手给点意见,谢谢
水泵放在水井中,相当于外壳连接到铁塔接地网上;当雷击通信铁塔时,水泵外客也线圈之间产生很高的电位差,损坏水泵。 当然,可能由于铁塔接地网的结构问题,如水平射线型刚好与电缆平行,将感应很大的雷电流。 简单的做法是在水泵端和配电房均安装一组B级避雷器。
作者:
chenguanwen
时间:
2008-3-14 00:03
标题:
回复: 关于一个防雷接地改造的实例,请各位高手给点意见,谢谢
谢谢..不过就想问..水泵处的避雷器如何安装?既然水泵在水井中了,装不装避雷器是不是都有高电压,拉远一点再设一个地网可行吗?
作者:
zzz25
时间:
2008-3-14 10:35
标题:
回复 3F chenguanwen 的帖子
如果在30M内,还需把两张地网连起来,以保证最大程度的同电位。连接点不少于两点。
作者:
towhy
时间:
2008-3-14 11:09
标题:
回复:关于一个防雷接地改造的实例,请各位高手给点意见,谢谢
可以在水泵端地面上设置一防水电箱(安装在水泥墩或金属杆上),电缆在此端接。
作者:
boboda
时间:
2008-5-3 16:32
标题:
回复:关于一个防雷接地改造的实例,请各位高手给点意见,谢谢
水平射线型刚好与电缆平行,将感应很大的雷电流 学习~
作者:
zhongyu
时间:
2008-5-4 12:31
标题:
回复:关于一个防雷接地改造的实例,请各位高手给点意见,谢谢
比较典型的地电位反击
作者:
西山一狐
时间:
2008-5-4 12:37
标题:
回复:关于一个防雷接地改造的实例,请各位高手给点意见,谢谢
防雷别光考虑某几个点,整体琢磨琢磨
作者:
飛雪
时间:
2008-5-4 13:27
标题:
回复:关于一个防雷接地改造的实例,请各位高手给点意见,谢谢
学习中。。。 电源线。金属铠两端接地呢?:-| :-|
作者:
又见星空
时间:
2008-5-6 13:24
标题:
回复:关于一个防雷接地改造的实例,请各位高手给点意见,谢谢
有两种情况可能造成这次雷击事故,一是雷电波沿电源线路侵入,二是地电位反击。 我觉得应该多方面考虑这次事故的起因,仅仅因为水井里面的水泵坏了就怀疑是地电位反击有点牵强。 首先查找移动通信塔杆是否有放电后遗留迹象,首先确定雷电流是否从这入侵再说地电位的问题才合理。 其次,检查线路的布划,为了减小雷电感应及线间感应,线路布划其实也是很重要的。 利用适当的线路衰减及分级安装避雷装置是不错的防雷措施。 地网合格是什么标准,是大小合格? 还是接地电阻合格?如果合格为什么雷电流选择路由会从水泵向水中放电(或者换地电位反击说法,是水向水泵放电)? 我是认为 多处设备击坏应该是线路过压,造成绝缘损坏而损坏设备,不应该是地电位反击现象,主要入手点还是应该检查雷电波侵入途径。
作者:
sunslover
时间:
2008-5-7 00:57
标题:
回复:关于一个防雷接地改造的实例,请各位高手给点意见,谢谢
楼上写的不错,如果确定了地电位反击,将两地网连接是个可行的办法,等电位的办法在防雷中的作用比很多人想的要好,关键是做的要科学
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)
Powered by Discuz! X3.2