各位大哥。电涌保护器都需要做哪些认证啊。 我听说要到上海和北京的防雷中心做认证备案,哪位大侠能告诉我一下到防雷中心都要做哪些检测项目。小弟感激不尽!!!!!!!!!
作者: 001fight    时间: 2008-3-7 14:02
标题: 回复:电涌保护器都需要做哪些认证
(电气性能试验项目) (检测依据的标准) 1、 标识和标志试验;标志的耐久性试验………………………………(GB18802.1-2002:7.2.1;7.2.2) 2、 接线端子和连接试验 ………………………………………………(GB18802.1-2002:7.3) 3、 防直接接触试验 ……………………………………………………(GB18802.1-2002:7.4.1;7.4.2) 4、 绝缘电阻试验 ………………………………………………………(GB18802.1-2002:7.9.7) 5、 耐热试验 ……………………………………………………………(GB18802.1-2002:7.7.2.1) 6、 检测MOV压敏电压及漏电流试验 …………………………(GB10193-1997; GB10194-1997;) (确定限制电压试验) (检测依据的标准) 7、 标称放电电压(1.2/50μs):测量限制电压试验 …………………(GB18802.1-2002:7.5.3) 8、 标称放电电流In (8/20μs):测量限制电压试验 ………………(GB18802.1-2002:7.5.2) 9、 用复合波(1.2/50μs&8/20μs):测量限制电压试验 ……………(GB18802.1-2002:7.5.4) 10、 确定SPD保护水平Up ……………………………………………(GB18802.1-2002:5.4) (冲击电流试验项目) (检测依据的标准) 11、 最大放电电流Imax (8/20μs):测量通流容量试验 ……………(GB18802.1-2002:7.5.2) 12、 冲击电流Ipeak (10/350μs):测量残压试验 ………………… (GB18802.1-2002:7.1.1) 13、 冲击电流Iimp (10/350μs)下的SPD通过电荷量试验…………(GB18802.1-2002:7.1.1) (动作负载试验项目) (检测依据的标准) 14、 确定续流大小的预备性试验…………………………………………(GB18802.1-2002:7.6.1) 15、 Ⅰ级和Ⅱ级的预处理试验 …………………………………………(GB18802.1-2002:7.6.4) 16、 Ⅰ级和Ⅱ级的动作负载试验…………………………………………(GB18802.1-2002:7.6.5) 17、 Ⅲ级的动作负载试验 ………………………………………… (GB18802.1-2002:7.6.7) (TOV试验项目) (检测依据的标准) 18、 暂态过电压(TOV)故障试验…………………………………………(GB18802.1-2002:7.7.4) 19、 TOV特性试验………………………………………………………… (GB18802.1-2002:7.7.