ASPCN防雷技术论坛

标题: 电源防雷箱 [打印本页]

作者: 雷电之星    时间: 2008-3-6 15:44
标题: 电源防雷箱
大家好,最近在安装B级防雷箱的时候遇到了接地问题,请大家给予指点! 防雷箱的安装位置在交流配电箱的下放,机房的母地排距配电箱和防雷箱大约有4米到5米左右,在接防雷箱的地线时可不可以直接接到交流配电箱内的地排上?
作者: 庞华基    时间: 2008-3-6 15:57
标题: 回复:电源防雷箱
可以,线径要粗一些,6平方以上
作者: 雷电之星    时间: 2008-3-7 12:01
标题: 回复:电源防雷箱
谢谢
作者: 大胡子    时间: 2008-3-7 19:56
标题: 回复:电源防雷箱
电源防雷器当然接电源地上了.
作者: towhy    时间: 2008-3-14 11:16
标题: 回复:电源防雷箱
配电箱内怎么会没有接地线?
作者: cpu50436    时间: 2008-3-14 11:40
标题: 回复:电源防雷箱
地线6平太小了吧,至少16平的呀。。。
作者: towhy    时间: 2008-3-14 14:46
标题: 回复:电源防雷箱
按照标准,至少25mm2双色铜缆,长度超过1米,就需要35mm2的!
作者: 雷电之星    时间: 2009-9-24 14:12
谢谢~!!
作者: shuxioufire    时间: 2009-9-25 08:45
B级的6平方是太小了。
作者: feng1986hj    时间: 2009-9-25 09:19
B级的6平方太小了吧。
作者: 断股草根    时间: 2009-9-25 19:42
按照标准,至少25mm2双色铜缆,长度超过1米,就需要35mm2的!
towhy 发表于 2008-3-14 14:46



请问   标准在哪看得到?
作者: 斯峰    时间: 2009-10-28 16:51
应该没标准里面有。。。。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2