ASPCN防雷技术论坛
标题:
请问SPD应该安装在空开前端还是后端
[打印本页]
作者:
skykk
时间:
2008-3-6 09:19
标题:
请问SPD应该安装在空开前端还是后端
小弟请教个问题~!~ 请问SPD应该安装在空开前端还是后端?为什么? 我看了GB-50057和50343,上面没有详细的介绍。 哪位朋友给讲一下,小弟不胜感激。。。
作者:
灭魔神雷
时间:
2008-3-6 09:49
标题:
回复:请问SPD应该安装在空开前端还是后端
装在空开的后端.
作者:
cpu50436
时间:
2008-3-6 11:12
标题:
回复:请问SPD应该安装在空开前端还是后端
应该分/4和3+1的分开说
作者:
阿甘
时间:
2008-3-6 12:08
标题:
回复:请问SPD应该安装在空开前端还是后端
电源避雷器安装原则 防雷工程当中,电源避雷器的安装位置和选型存在很多争议,笔者就这些年的工作经验和防雷理论结合在一起,阐述一下自己的一些观点: B级避雷器(安装于LPZ0A区) 1、安装原则 理论上一级避雷器(B级)应尽量安装在总进线空开前端,如果安装不方便,也可安装在空开后端。但是,如果进线前端有双电源切换装置时,必须安装在双电源切换装置的前端,从而使切换装置得到保护(现在的双电源切换装置多为机械型和电子控制型、有的还有232和485控制装置和24伏消防电源,雷电流一旦通过,极易发生损坏)。理由是,空开(断路器)的动作时间远远大于避雷器的动作时间,一旦有雷电流(过电压)通过,避雷器会在断路器动作之前提前动作,把过电流泄放掉,从而保护电路及其后端的用电设备。 2、选型原则 B级避雷器尽量选择电压开关型避雷器,通流容量大,保护电压UP要尽量小。一般避雷器的前端要串接相应容量的断路器,断路器的作用:在避雷器损坏时,方便更换;其二是在避雷器发生老化时,避免发生电流对地故障。 C级避雷器 (安装于LPZ1区) 1、安装原则 采用限压型避雷器,可并联安装于二级电源空开前端或后端,避雷器前端串接相应容量的断路器。作用同上。 2、选型原则 C级避雷器采用限压型,把B级避雷器导通后产生的残压控制在设备的冲击绝缘水平以下。由于限压元件的相应时间快,一般为25ns左右,而放电间隙的相应时间则比较慢,约为100ns,所以要在保证C级避雷器导通之前,B级避雷器应先导通。这样就必须是保证B级和C级之间有一定的安装距离。理论分析(SPD级间配合的计算——应用行波理论进行过电压分析),详见(
http://www.tj-spd.cn/fanglei/db/161.html
) D级避雷器 同上 B级避雷器的作用主要是泄放大的电流,C级和D级避雷器的作用主要是把B级避雷器的残压限制在后端设备的耐压水平以下。以保护设备。 C、D级避雷器应尽量靠近安装在被保护物端。 欢迎交流提出意见
www.tj-spd.cn
作者:
skykk
时间:
2008-3-10 09:30
标题:
回复:请问SPD应该安装在空开前端还是后端
:_onion11: 谢谢各位大侠指点~~~
作者:
西山一狐
时间:
2008-3-31 14:06
标题:
回复:请问SPD应该安装在空开前端还是后端
你应该问 空开是装在主回路还是分路上才对 标准没说是因为说不清楚! 主回路。电流大了,SPD还起P作用 支路上,考虑考虑空开上的压降吧。
作者:
hnfhjy
时间:
2008-5-27 01:35
标题:
回复:请问SPD应该安装在空开前端还是后端
:_onion1:
作者:
hnfhjy
时间:
2008-5-29 22:11
标题:
回复:请问SPD应该安装在空开前端还是后端
都可以吗?
作者:
yczandy
时间:
2008-8-1 23:47
:Z :Z :Z
作者:
hubeixp
时间:
2008-8-13 12:25
感谢4楼的文章
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)
Powered by Discuz! X3.2